求助WEINVIEW的通讯问题 点击:868 | 回复:4



loney

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:57
  • 注册:2003年12月14日
发表于:2005-09-08 19:08:00
楼主
最近我要试用WIENVIEW与单片机通讯,现碰到如下问题: 1。WIENVIEW好象没有自由口通讯口,不能够自定义通讯协议,但现在我要与单片机通讯,有何办法可通讯连接? 2。不知道WIENVIEW有没有主局功能,如果有,我与单片机通讯程序在哪编写才能够有效? 希望各位大侠能帮解答一下,不胜感激!!



loney

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:57
  • 注册:2003年12月14日
发表于:2005-09-08 19:09:00
1楼

wincc123

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:41帖 | 765回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:1067
  • 注册:2003年10月13日
发表于:2005-09-09 11:19:00
2楼
你会MODBUS协议就行了,该屏内置MODBUS主站协议,你在单片机内部做MODBUS从就好了

loney

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:57
  • 注册:2003年12月14日
发表于:2005-09-09 19:05:00
3楼
但问题是我要用两个通讯口啊, 一个跟单片机通讯,一个和PLC通讯,那样的话又该怎样通讯呢

zmt

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 12回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:71
  • 注册:2005年9月03日
发表于:2005-09-11 22:32:00
4楼
点击www.lygtx.com,他们有成熟的单片机与WIENVIEW通讯产品,而且工程技术人员很热心。