SEW变频器问题! 点击:850 | 回复:3



个人资料

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 38回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:62
  • 注册:2005年3月15日
发表于:2005-09-05 10:05:00
楼主
我手头现有SEW 型号为OPTIDRIVE-E,0.37KW,单相220输入,三相输出的变频器一台, 在试验模式下,没有接电机.在变频器正常运行中,我用数字万用表测量其输出电压时,表值显示无论在多大档位时都是1,而测量其输入时表显示正常.表没问题.我怀疑可能是万用表的感性负载太小. 请教各位大虾,这是什么原因!!



老菜鸟

  • 精华:22帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:301帖 | 8609回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24924
  • 注册:2003年6月15日
发表于:2005-09-05 10:17:00
1楼
基本上绝大多数的变频器输出不接负载时,存在大量的高次谐波干扰,所以就会存在你所说的情况,而不是你的数字万用表质量差(再好的也一样)。 如果接上负载以后试,就不会了。 如果你用指针式万用表测,不会存在上述所有问题。

老菜鸟

  • 精华:22帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:301帖 | 8609回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24924
  • 注册:2003年6月15日
发表于:2005-09-05 10:23:00
2楼
有时间试验模式也需要带负载的: 比如说,软启动柜出厂试验,必须得带电机试,而且电机的功率不得太小(一般至少要达到软启额定功率的1/10以上(否则启动后可能因为输出J点不动作而无法转换到旁路接触器),比如说1台37KW的软启可以采用1台5.5KW的移动式空气压缩机来试验)。 所以,如果你有条件而且方便的话,还是搞个负载来试验比较稳当。

个人资料

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 38回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:62
  • 注册:2005年3月15日
发表于:2005-09-05 12:04:00
3楼
受教了! 谢谢指点.... 看来得弄个电机来试试才行.

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师