大厦中央空调自控系统 点击:838 | 回复:1



whosophia

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:28
  • 注册:2005年8月31日
发表于:2005-09-01 15:25:00
楼主
系统主要设备构成:   1. TRANE UCP2 300 冷吨冷水机组 3 台   2. 冷冻水,冷却水循环水泵,冷却塔,管道压力平衡控制及流量监控设备   3. TRANE AHU/PAU 空调柜机(带开关二通阀,过滤器传感器等) 88 台.   4. 盘管风机 100 多台.   控制设备:   1. PC WorkStation 个人电脑(HP586) 1 台   2. BCU大厦控制单元 4 台,其中一台带一个 28.8K Modem.   3. UPCM 通用可编程控制器 29 台.   4. 管网压差控制器一套(压差传感器和二通调节阀).   5. 冷冻系统温度传感器三个(进水,出水,室温).   6. 冷冻水流量积算器 1 台.   7. 空调柜机电控箱及相应的控制器材(二通阀,压差开关,温度传感器等)   软件系统:   1. OS/2 Warp 3.0 操作系统平台.   2. TRACER SUMMIT V5.01(跟踪管理)智能大厦空调集散控制软件平台.   3. Application 邮电大厦应用软件.   系统控制范围:   1. 收集各检测点资料作显示、记录及管理;   2. 以彩色图象配合检测点的即时数据显示;   3. 软件控制、打印机打出定时报告及故障报告.   主要功能:   1. 具备 UCP 及 UPCM 盘上所有的控制功能;   2. 可以显示、存储和打印UCP及UPCM盘上所有的运行参数、状态及故障;   3. 在控制室内对系统进行自动控制;   4. 将系统和单机的运行编成时间表进行自控;   5. 可显示系统和单机的工艺流程。   紧急控制:   1. 当火警发生时,需对相关未端进行连锁控制. 而相关未端连锁控制设定可加上密码并可作现场修改;   2. 当停止正常供电面需后备发电时, 系统需作出相应运作模式改变, 只供一台主机运行,只开启及控制1,2,4,5,7,8楼末端设备.   制冷机组管理、记录及检测控制点包括:   1. 各制冷机组冷冻及冷却水进/出水温度;   2. 各制冷机组的运行参数工作状态及故障显示;   3. 冷冻水总管进/出水水温;   4. 冷冻水给总管水流量;   5. 总冷负荷量的计算;   6. 各水泵工作状态、故障显示及手动自动模式显示;   7. 各水塔工作状态、故障显示及手动/自动模式显示;   8. 膨胀水箱高低水位报警;   9. 压差旁通阀的开启状态。   风柜及新风机控制装置的检测,记录控制检测点包括:   1. 风柜所供风房间内的室温;   2. 新风机的出风温;   3. 风柜及新风机内过滤器的阻力上限报警;   4. 风柜及新风机处于自动/手动模式显示;   5. 风扇运行状态;   6. 风扇马达故障显示;   7. 阀门开的状态显示。   风机盘管控制是根据时间表,统一控制每层楼的风机盘管 [每层楼一个控制点]。检测点包括 - 每层楼风机盘管的运作状态[每层楼一个检测点]。