ABB变频求助
点击:
959
| 回复:
7
航行
关注
私信
精华:7帖
求助:0帖
帖子:17帖 | 56回
年度积分:0
历史总积分:131
注册:2005年4月08日
发表于:2005-09-08 21:58:00
楼主
我有一台ABB ACS600变频器,最近经常报PPCC LINK及START INHIBIT故障。但复位后仍可继续正常工作,请各位变频界的高手指点,急呀
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
大椭
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 2回
年度积分:0
历史总积分:4
注册:2005年1月21日
发表于:2005-09-08 23:03:00
1楼
PPCC LINK应该是主板与驱动板连接有问题,600的不是很清楚是不是通过光纤连接的,800的是通过光纤连接的,试一试换光纤看看。START INHIBIT是启动连锁,检查一下I/O端子是不是连接可靠。
回复
引用
举报
山水 _85
关注
私信
精华:4帖
求助:0帖
帖子:128帖 | 2238回
年度积分:0
历史总积分:3675
注册:2004年1月06日
发表于:2005-09-09 09:50:00
2楼
光纤检查一遍,接触好不和好. 还有你的设置在检查一下.
回复
引用
举报
feiyuemwiu
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 4回
年度积分:0
历史总积分:29
注册:2004年12月14日
发表于:2005-09-09 12:27:00
3楼
这个嘛 其实是一个参数的设置问题你可以打 ABB服务热线解决 。