当前位置:
工控论坛
> >
产品
>
变频与传动
我要发帖
电源进线对地绝缘不好,变频器不报井?
点击:
931
| 回复:
6
huyie
关注
私信
精华:4帖
求助:0帖
帖子:123帖 | 281回
年度积分:1
历史总积分:937
注册:2003年11月07日
发表于:2005-08-30 20:34:00
楼主
电源进线对地绝缘不好,变频器不报井? 有一套SANKON 5.5KVA 3.7KW的变频器,用来控制一台2.2KW的电机,该系统用了几年,一直都很正常. 有一天,变频器报井04,查说明书知负载大。再检查电机,已经烧坏。 检查机械部分,正常;检查变频器的输出线路,正常;更换新电机,再次送电运行,量变频器进线电流,三相分别为1。2A、0。7A、0。6A,三相不平衡,只运行了几分钟,电机又开始发热。 再次检查,发现变频器的电源进线有一相已破皮,对地绝缘不好。 问题虽已解决,但有点纳闷,即然电源进线已破,为什么变频器不报井?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
如火
关注
私信
精华:172帖
求助:0帖
帖子:803帖 | 5249回
年度积分:0
历史总积分:0
注册:1900年1月01日
发表于:2005-08-31 17:17:00
1楼
进线破了,如果电压已经送到变频器输入电源了,那么变频器的缺相保护就不会起作用
回复
引用
举报
huyie
关注
私信
精华:4帖
求助:0帖
帖子:123帖 | 281回
年度积分:1
历史总积分:937
注册:2003年11月07日
发表于:2005-08-31 20:44:00
2楼
那为什么会导致电机烧呢?
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2005-09-01 08:18:00
3楼
很多变频器没有输入缺相保护,这与电机烧坏也没关系。
回复
引用
举报
老小伙
关注
私信
精华:2帖
求助:2帖
帖子:35帖 | 1163回
年度积分:0
历史总积分:1789
注册:2004年3月30日
发表于:2005-09-01 08:41:00
4楼
如变频器没有缺相保护,输出三相不平衡,电机会因此需烧。
回复
引用
举报
如火
关注
私信
精华:172帖
求助:0帖
帖子:803帖 | 5249回
年度积分:0
历史总积分:0
注册:1900年1月01日
发表于:2005-09-01 09:24:00
5楼
另外您的变频器的过流保护应该起作用呀,三相明显不平衡,会导致电机电流不平衡,会导致过流报警,您应该检查一下,是否过流保护参数设置太大了.
回复
引用
举报
huyie
关注
私信
精华:4帖
求助:0帖
帖子:123帖 | 281回
年度积分:1
历史总积分:937
注册:2003年11月07日
发表于:2005-09-01 18:24:00
6楼
谢谢各位的回复! 是的,我也认为过流保护应该起作用,当时检查了一下,过流保护设置偏大。 不过还是有点想不通:即使缺相,经过变频器的整流后,就是直流母线的电压低一点,再经过逆变的输出电压也应该平衡,如果平衡,就不该烧电机呀。
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
大功率电机变频启动与工频切...
[5965]
为什么电机导线接地会烧毁变...
[5717]
求助,细纱机变频改造.急!!!
[5334]
施耐德变频器报"InF"故障代码...
[6863]
关于国内外变频器的讨论
[21197]
安川H1000变频器跳OL2故障
[6645]
星三角启动改为变频启动后,水...
[6993]
关于电机星三角启动和电机22...
[9424]
我想用远传压力表来控制恒压...
[20005]
变频器的控制电路及几种常见...
[14435]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号