发表于:2005-08-28 19:22:00
楼主
由于干式变压器器身和铁芯裸露在空气中,若环境湿度较大,会引起绝缘电阻下降,咋办?看下去。
如绝缘电阻能达到10 MΩ/KV(铁芯对地电阻大于1 MΩ)以上,只要线圈表面没有凝露,产品即可直接投网运行,随着变压器运行过程中温度上升,绝缘电阻就会逐渐恢复正常了.
如绝缘电阻小于10 MΩ/KV(铁芯对地电阻小于1 MΩ)时,那按以下方法进行处理吧。
a.若变压器轻微受潮,可用大灯泡直照进行烘烤,但时间较长,一般为10天左右,烘烤时把风机开着效果更好;注意灯泡离主体不要太近噢,半米就好了,不然可能损坏本体绝缘的。
b.若绝缘电阻大于2 MΩ/KV(铁芯对地电阻大于0.1 MΩ),可采用空载法进行烘烤。那么什么是空载法呢?即将高压端开路,低压端通额定电压(一般产品低压额定电压为400V,可通电压为380V的市电)烘烤4小时就可满足投网条件。但必须注意高压侧电压高达一万伏,加电时一定要做好安全防护工作,以防有人闯入。
c.若变压器严重受潮,尤其是曾被水浸泡的,必须采用短路法。短路法嘛,即低压端用铜排短路(短路铜排截面与低压出线铜排相当),高压端通不超过阻抗电压的三相电源。例如,高压10KV,阻抗4%/6%;或高压6.3KV,阻抗6%的产品,高压三相就可直接通380V市电进行烤烘,但高压进线电源电缆截面不能小于3A/mm2。