发表于:2005-08-28 15:09:00
楼主
SB810E 系列主板如何
使用第五个串口的说明
一. 说明:
1. SB810E系列主板总共支持16550兼容五个的串口,但是第五个串口是UART和IRDA复用的,如果想使用其中一种功能必需做相应的BIOS设置初试化!
本文件仅针对COM5 用做UART 进行说明!
二. 关于BIOS设置和资源分配:
1. 如果使用基本的BIOS(可进入DOS的标准配置BIOS)则需要运行新版本(日期为2004-11-18)的INIT810E.EXE 可执行文件,进行初始化,此时其将SUPER I/O 的UARTC指定为COM5及初始化,并配置其IO地址和使用中断。
2. 如果使用BOOTLOADER的用户,上面步骤即可省去,BOOTLOADER 已自动将其初始化好。注意目前BOOTLOADER只适用于WINCE操作系统!
3. COM5资源配置:
IO BASE :3A8 IRQ :10 ;
其对应于JM PIN4(TX),5(RX)
该串口的中断IRQ10(0AH)和NET2(J2)互相共用,但在执行新版本的
INIT810E.EXE后NET2的中断被禁止,而COM5 IRQ 被指定为IRQ10!
三. 关于在不同的操作系统下的使用:
1. 如果用户使用了DOS 或LINUX,则运行新版本的INIT810E.EXE后,COM5即可正常使用了。
2. 如果用户的系统是WINCE:
A. 用DOS引导WINCE:
先在DOS中运行新版本的INIT810E.EXE后(可在AUTOEXEC。BAT 文件中加入 INIT810E即可),用LOADCEPC 引导进入即可,注意:在WINCE中也要做相应的指定,我公司在2004-11-18 日以后提供的NK即自动将COM5 设置好了,客户可以使用!
B. 用BOOTLOADER引导WINCE:
BOOTLOADER程序已自动对COM5初试化了,只需要将NK(公司在2004-11-18 日以后提供的NK即自动将COM5 设置好了)放在电子盘或DOC的根目录下即可!
思泰基电脑有限公司 研发部经理 罗贤义
2004-11-19