楼主
我单位一台ABB DCS400在送电时出现控制盘和七段数码管无指示,当把X13插头拔下时,控制盘和七段数码管有指示.但这样,整个装置无法运行.请各位帮助指点.
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
东北电
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 261回
年度积分:0
历史总积分:689
注册:2003年3月31日
发表于:2005-09-03 09:14:00
1楼
经我们检查,是电子板的问题,更换了两个元件就好了.
回复