S7-300通过DP与M440通讯时,当要改变频率时,在300中是以十六进制(4000H)写入还是以十进制(16384)写入。
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
如火
关注
私信
精华:172帖
求助:0帖
帖子:803帖 | 5249回
年度积分:0
历史总积分:0
注册:1900年1月01日
发表于:2005-08-19 15:54:00
1楼
是10进制.