碰到一个想不通的问题(变频器) 点击:548 | 回复:10



抱残

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10
  • 注册:2005年8月17日
发表于:2005-08-17 21:31:00
楼主
我们水厂变频器型号FRN220PIIS。最近多次频率逐渐下降至零而停机,却无告警,且重新启动不了,第二天又能启动,过不了多久又这种情况。请高手帮助分析分析原因。



imgg

  • 精华:7帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:98帖 | 1694回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5386
  • 注册:2002年4月03日
发表于:2005-08-17 22:08:00
1楼
是用的闭环控制吗?看一下是不是压力已达到设定值?

抱残

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10
  • 注册:2005年8月17日
发表于:2005-08-18 21:33:00
2楼
回IMGG,是闭环控制。据值班人员说压力下降到零(我不太信)。

imgg

  • 精华:7帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:98帖 | 1694回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5386
  • 注册:2002年4月03日
发表于:2005-08-18 21:49:00
3楼
检查压力传感器及接线.

抱残

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10
  • 注册:2005年8月17日
发表于:2005-08-18 22:36:00
4楼
压力传感器读数与出口压力表的读数相同。

抱残

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10
  • 注册:2005年8月17日
发表于:2005-08-18 22:43:00
5楼
你怀疑压力数据传到PID的过程有问题?PID本身易出问题吗?

变频器维修中心

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 214回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:250
  • 注册:2003年8月19日
发表于:2005-08-19 08:56:00
6楼
可以来电询问:021-62141466上海际成传动技术有限公司

永刚

  • 精华:10帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:75帖 | 345回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:678
  • 注册:2004年2月05日
发表于:2005-08-19 10:03:00
7楼
开不起来的时候量一下变频器端子的反馈信号,再就是变频器的开机信号是用的端子吗?如果是看看这个点是不是有接触不良。

成都邦浦

  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:28帖 | 124回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:695
  • 注册:2005年2月18日
发表于:2005-08-19 10:12:00
8楼
变频器运行必须满足两个条件,频率信号和使能信号,你从这两点找原因就能找出问题。

抱残

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10
  • 注册:2005年8月17日
发表于:2005-08-19 21:42:00
9楼
我主要是想知道变频器频率逐渐下降而停机的原因。因为变频过会儿又可以启动。

代俊锋

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 396回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:996
  • 注册:2003年10月11日
发表于:2005-08-20 00:25:00
10楼
系统在正常情况下,有几种情况可以出现以上情况:1、水压达到最大设定值;2、时钟设定;3、PID设定有问题;4、信号线接触不良;5、外界存在严重干扰;6、瞬间负载过重导致电流限幅;7、变频器问题等等。

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师