当前位置:
工控论坛
> >
产品
>
变频与传动
我要发帖
碰到一个想不通的问题(变频器)
点击:
548
| 回复:
10
抱残
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 4回
年度积分:0
历史总积分:10
注册:2005年8月17日
发表于:2005-08-17 21:31:00
楼主
我们水厂变频器型号FRN220PIIS。最近多次频率逐渐下降至零而停机,却无告警,且重新启动不了,第二天又能启动,过不了多久又这种情况。请高手帮助分析分析原因。
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
imgg
关注
私信
精华:7帖
求助:1帖
帖子:98帖 | 1694回
年度积分:0
历史总积分:5386
注册:2002年4月03日
发表于:2005-08-17 22:08:00
1楼
是用的闭环控制吗?看一下是不是压力已达到设定值?
回复
引用
举报
抱残
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 4回
年度积分:0
历史总积分:10
注册:2005年8月17日
发表于:2005-08-18 21:33:00
2楼
回IMGG,是闭环控制。据值班人员说压力下降到零(我不太信)。
回复
引用
举报
imgg
关注
私信
精华:7帖
求助:1帖
帖子:98帖 | 1694回
年度积分:0
历史总积分:5386
注册:2002年4月03日
发表于:2005-08-18 21:49:00
3楼
检查压力传感器及接线.
回复
引用
举报
抱残
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 4回
年度积分:0
历史总积分:10
注册:2005年8月17日
发表于:2005-08-18 22:36:00
4楼
压力传感器读数与出口压力表的读数相同。
回复
引用
举报
抱残
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 4回
年度积分:0
历史总积分:10
注册:2005年8月17日
发表于:2005-08-18 22:43:00
5楼
你怀疑压力数据传到PID的过程有问题?PID本身易出问题吗?
回复
引用
举报
变频器维修中心
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:15帖 | 214回
年度积分:0
历史总积分:250
注册:2003年8月19日
发表于:2005-08-19 08:56:00
6楼
可以来电询问:021-62141466上海际成传动技术有限公司
回复
引用
举报
永刚
关注
私信
精华:10帖
求助:2帖
帖子:75帖 | 345回
年度积分:0
历史总积分:678
注册:2004年2月05日
发表于:2005-08-19 10:03:00
7楼
开不起来的时候量一下变频器端子的反馈信号,再就是变频器的开机信号是用的端子吗?如果是看看这个点是不是有接触不良。
回复
引用
举报
成都邦浦
关注
私信
精华:0帖
求助:4帖
帖子:28帖 | 124回
年度积分:0
历史总积分:695
注册:2005年2月18日
发表于:2005-08-19 10:12:00
8楼
变频器运行必须满足两个条件,频率信号和使能信号,你从这两点找原因就能找出问题。
回复
引用
举报
抱残
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 4回
年度积分:0
历史总积分:10
注册:2005年8月17日
发表于:2005-08-19 21:42:00
9楼
我主要是想知道变频器频率逐渐下降而停机的原因。因为变频过会儿又可以启动。
回复
引用
举报
代俊锋
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:11帖 | 396回
年度积分:0
历史总积分:996
注册:2003年10月11日
发表于:2005-08-20 00:25:00
10楼
系统在正常情况下,有几种情况可以出现以上情况:1、水压达到最大设定值;2、时钟设定;3、PID设定有问题;4、信号线接触不良;5、外界存在严重干扰;6、瞬间负载过重导致电流限幅;7、变频器问题等等。
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
关于4-20MA的,电压是多少?
[13592]
矢量控制方式变频器和直接转...
[9651]
普通三相电机在变频器上频率...
[6297]
变频器的启动要加延时吗
[5439]
打开变频器看看都有什么?
[11028]
软启动器的应用
[6384]
求教欧陆590励磁电压调整,参...
[9902]
三相异步电动机三角形双星形...
[7055]
能回答我永磁电机启动时,大电...
[9823]
调察一下上海新华DCS的使用情...
[7887]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号