一台三肯15千瓦变频器上电就报10故障,与面板通讯不上。查线连接很好,12,24,5伏电压也能到控制板,寻好多三肯的经销商,都说是控制板的问题,没法修,买一块要1200元,哇!!有高手吗??我请吃烤鸭呀。
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
修变频
关注
私信
精华:7帖
求助:0帖
帖子:26帖 | 357回
年度积分:0
历史总积分:471
注册:2003年12月06日
发表于:2005-08-17 20:50:00
1楼
真的是控制板的问题,我这有拆机的,可以优惠点给你,13655713525
回复
引用
举报
碧海游侠
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:10帖 | 284回
年度积分:0
历史总积分:438
注册:2002年11月27日
发表于:2005-08-17 23:15:00
2楼
ER-IO是主控板与操作面板通讯故障,可能是主控板坏了,也可能是操作面板坏了,连接线有问题也会报此故障。。。
回复
引用
举报
变频之子
关注
私信
精华:9帖
求助:0帖
帖子:26帖 | 1052回
年度积分:0
历史总积分:1119
注册:2004年10月05日
发表于:2005-08-18 01:23:00
3楼
是什么型号的,我有三肯配件 13056660695
回复
引用
举报
abb-lg
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 45回
年度积分:0
历史总积分:38
注册:2005年8月10日
发表于:2005-08-18 07:15:00
4楼
变频器型号是:spf-15k-a(4)控制板型号sbco-a-9 dmc12008 最好能给修一下,求您了。难道三肯就紧此一着(换),可惜!可气呀
回复
引用
举报
abb-lg
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 45回
年度积分:0
历史总积分:38
注册:2005年8月10日
发表于:2005-08-19 14:20:00
5楼
我收到五台遭雷击三肯变频器,雷公也太厉害了!!!!!!!!
回复
引用
举报
嘉友
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:53帖 | 347回
年度积分:0
历史总积分:590
注册:2002年8月14日
发表于:2006-12-13 15:34:00
6楼
我这里有全新控制板价格保证市场最低。可以按二手价出售13583135005
回复
引用
举报
邹培
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 10回
年度积分:0
历史总积分:33
注册:2007年2月05日
发表于:2007-02-07 19:39:00
7楼
我有三垦变频器整机我可以帮你维修051083163206
回复
引用
举报
火炎焱燚
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:9帖 | 132回
年度积分:0
历史总积分:323
注册:2006年12月27日
发表于:2007-02-07 20:48:00
8楼
大家 搞点实际的有经验就说一下啊
帮帮我们这些小弟
回复
引用
举报
嘉友
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:53帖 | 347回
年度积分:0
历史总积分:590
注册:2002年8月14日
发表于:2007-02-08 10:23:00
9楼
我有主板.价格低.13583135003
回复
引用
举报
马达老
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 9回
年度积分:0
历史总积分:79
注册:2010年6月17日
发表于:2010-12-12 12:44:47
10楼
ER-IO是主控板与操作面板通讯故障,可能是主控板坏了,更换C39的74HC164A,C54的74AC32,C53的74AC541通电OK