NPN的传感器能转接到输入点为低电位PLC上吗?? 点击:3271 | 回复:17



health

    
  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:171帖 | 869回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2138
  • 注册:2005年2月10日
发表于:2005-08-14 17:54:00
楼主
我用的PLC的输入点的电位是低电位~~那就是要用PNP的传感器但是我现在只有NPN的传感器~~我是不是能用继电器来转接啊??让NPN的传感器也能用在PLC输入点为低电位上啊???请问高手我这样接能行吗>>>黑线是信号线接继电器线圈的一端线圈另一端接+24,然后继电器的常开触点一端接PLC输入点一端接+24,这样接行吗??



如火

  • 精华:172帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:803帖 | 5249回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2005-08-15 10:24:00
1楼
用继电器来转接是可以的,不过笔者曾经不用继电器转接,而是用串接一个电阻(当时用的好像是4k左右),电阻的一端接+24v,另一段接信号线,plc的输入点连接到信号线的一端,这样,正常时是高电平,等传感器有效时,变为低电平,因为在plc的程序中可以随意使用常开常闭点,所以这种方法也可以。

老菜鸟

  • 精华:22帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:301帖 | 8609回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24924
  • 注册:2003年6月15日
发表于:2005-08-15 11:03:00
2楼
支持“激情如火”! 楼主的接法也是正确的! 但是,我想问一下楼主:“PLC的输入点的电位是低电位”——也就是说输入DC0V就可以啦,为什么要用PNP的传感器呢? 请楼主解释!

health

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:171帖 | 869回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2138
  • 注册:2005年2月10日
发表于:2005-08-15 18:20:00
3楼
其实我也不是很清楚~~因为我刚接触传感器~~我只是想问问你们三线制的传感器~~~信号线到PLC的~~但是NPN的信号线它的输出是低电位还是高电位~~~PNP是输出什么电位!!

Compass

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 11回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:70
  • 注册:2005年1月27日
发表于:2005-08-15 20:22:00
4楼
npn com接+24V 传感器输出低电平有效。 pnp COM接-24v  传感器输出高电平有效

health

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:171帖 | 869回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2138
  • 注册:2005年2月10日
发表于:2005-08-15 20:43:00
5楼
谢谢 compasss!!你的理解和我一样!!!但还是非常感谢你!!

老菜鸟

  • 精华:22帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:301帖 | 8609回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24924
  • 注册:2003年6月15日
发表于:2005-08-15 21:04:00
6楼
我几年前真的还碰到过这样的光电开关/接近开关:不动作时输出高电平(NPN)/低电平(PNP),动作时则输出低电平(NPN)/高电平(PNP),而且动作和不动作时均能拖动负载(至少5mA)。 这种开关还真牛! 遇到这种万能型开关时就不用担心了,直接拿来用就得了,哈哈...

health

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:171帖 | 869回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2138
  • 注册:2005年2月10日
发表于:2005-08-20 11:56:00
7楼
我也碰到了~~那接近开关不分NPN和PNP说明书上标的是只要换一下接线就能通用!!我也纳闷!!

老菜鸟

  • 精华:22帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:301帖 | 8609回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24924
  • 注册:2003年6月15日
发表于:2005-08-20 21:08:00
8楼
也有这种开关: NPN型(N0+NC):动作时NO端输出DC0V,不动作时NO端无输出;动作时NC端无输出,不动作时NC端输DC0V;比如说瑞士佳乐的PA18CSD04NASA型光电开关。 PNP型(N0+NC):动作时NO端输出DC24V,不动作时NO端无输出;动作时NC端无输出,不动作时NC端输DC24V;比如说瑞士佳乐的PA18CSD04PASA型光电开关。 还有一些光电开关的输出为继电器输出(比如说欧姆龙的E3JK型),这个怎么接线都可以。

plc&inverter

  • 精华:4帖
  • 求助:6帖
  • 帖子:79帖 | 658回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1812
  • 注册:2004年9月04日
发表于:2005-08-23 22:27:00
9楼
接近开关分常开型和常闭型.对于开路集电极输出的只需一只2--4K的上拉电阻,配合常闭型的即可满足楼主的要求.不动作时输出管闭合为低电平,动作时输出高电平.效果与pnp常开型相同.

health

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:171帖 | 869回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2138
  • 注册:2005年2月10日
发表于:2005-08-26 14:06:00
10楼
to 老菜鸟:PLC输入点是是低电位那么肯定要给他一个高电位输入才能触发它!!要是在给他一个低电位的话~~怎么让它工作啊!! TO激情如火:我想问你你那个接法是针对NPN转PNP来讲的吗??那PNP转NPN是不是一样这样接啊?还是+24接电阻一端~~信号线接另一端~`然后PLC接+24一端!??

刘严军

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:39
  • 注册:2005年7月01日
发表于:2005-11-23 18:48:00
11楼
楼主您说的很有水平,请问欧姆龙堵塞E3JK-5M1是继电器输出的那么 ,真是怎样接线都行么 ?还有日本山武公司公司的直流两线的接近开关就能不分NPN或PNP。可以只接两根线。而且一种设备有可能有两种输出的开关,那么用直流两线的开关就能全部解决问题,可以把库存成本降低很多。和省去很多麻烦。

老菜鸟

  • 精华:22帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:301帖 | 8609回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24924
  • 注册:2003年6月15日
发表于:2005-11-27 14:40:00
12楼
TO health:

引用“激情如火”的话:“在plc的程序中可以随意使用常开常闭点”,传感器动作时PLC输入点不导通,传感器不动作时PLC输入点导通。。。
替激情如火捉刀一次:那个接法是PNP转NPN的,如果要NPN转PNP,那么电阻的一端接DC0V就可以了。

kkboboyx

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4
  • 注册:2006年7月15日
发表于:2006-07-15 10:10:00
13楼
若想把PNP型改称NPN型怎么办呢!!!

health

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:171帖 | 869回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2138
  • 注册:2005年2月10日
发表于:2006-07-16 15:12:00
14楼
(如果要NPN转PNP,那么电阻的一端接DC0V就可以了)不好意思我不知道是我理解错误还是你写的错误~~我做过实验了~~~NPN转PNP是电阻一端接+24VDC~~而且电阻要在2K--4K之间!!小了不行大了也不行!!!我试过的!!
如果是我错的话请你发消息给我~~谢谢
http://bbs.gongkong.com/detail.asp?id=286204

老菜鸟

  • 精华:22帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:301帖 | 8609回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24924
  • 注册:2003年6月15日
发表于:2006-07-16 16:48:00
15楼
哦,好久以前的帖子了,今天看了一下,是我当时写错了

health

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:171帖 | 869回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2138
  • 注册:2005年2月10日
发表于:2006-07-16 17:39:00
16楼
TO老菜鸟:我也是无意的中发现~~~请你不要见怪!!

雅虎

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:13
  • 注册:2009年3月29日
发表于:2011-10-28 17:19:55
17楼

今天我遇到了这种问题,用的是NPN型的传感器,明明测出来的为高电平,结果PLC不动作,而输入的为低电平时PLC却动作,让我迷茫了一天。PLC不是在高电平时动作吗 到底是怎么回事呢