可联接SSI信号的单圈绝对型编码器10—24位、多圈绝对值编码器24或25位、或直线传感器10-24位,仪表有多种安装形式可选,内含传感器类型设置调整、容错、抗干扰程序,可适应各个品牌的SSI传感器。 仪表有6位高亮度数码显示,多种输出:一路4—20mA模拟量、一路RS485数字信号、2-8个预设位置开关,另外显示仪表可提供换算后的24位并行输出(BCD码或纯二进制码)。该仪表可作绝对位置的长度、高度、角度测量,因是绝对位置测量,所有位置均数字量对应,无零点漂移、信号干扰丢失问题,能适用于较强干扰场合,确保长时间无故障运行。 *输入信号: 绝对型编码器同步串行SSI信号,格雷码(单圈10-24位、多圈24-25位,或10- 24位直线传感器,订货时注明,其他位数可定制)。 1个外部置位开关信号,该信号输入时,可置零位或设定位置。 *工作电压: 220Vac。(24Vdc可订) *编码器电源:适用于编码器工作电源10-30Vdc *输出形式: 一路4--20mA模拟量输出.输出D/A精度12位。 一路RS485全数字量输出,自带通讯协议,也可按照客户要求。 2~8个预设位置输出。继电器干节点,2个开关为常开+常闭,其余为常开 或常闭。 可提供换算后的24位并行输出(BCD码或纯二进制码) *环境温度: -10…60℃ *相对湿度: <90% *传输距离: 编码器至仪表连接距离为100米,(100米以上订货时注明,最远不大于250 米) 如有需要可来电:021-32031167或发EAIL:wei.zhang_sh@163.com