称重传感器问题 点击:877 | 回复:12



ly7739

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2008-05-22 20:56:41
楼主
一台梅特勒的称重传感器,有三个支点,给PLC4-20ma输入信号,上位机显示称重信号不稳定,上下经常波动,怀疑接线端子松动,检查后正常,量输出信号正常,量传感器供电电压,直流22V,请大家给分析一下问题,谢谢!


楼主最近还看过



日月剑

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:21帖 | 1753回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2116
  • 注册:2002年12月06日
发表于:2008-05-22 21:05:32
1楼
查查有没有干扰。电源是不是稳定(一般不会)

ly7739

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2008-05-22 21:15:28
2楼

附近没有干扰,屏蔽线接地,有怀疑PLC软件问题,厂家调试过同一个PLC的其他功能,可沉重功能块没有改动过

逆风行驶

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 100回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:202
  • 注册:2004年12月31日
发表于:2008-05-24 00:55:18
3楼

这样效果就是不好,比较麻烦,还是用称重显示控制器来输出4-20mA比较稳当,标定调试都一步到位,省去称重模块.

建议最好使用通讯的方式来传数据,不然现场显示可能和主控不相同,因为数摸转换有精度损失.

一品黄山

  • 精华:11帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:754帖 | 9779回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:48262
  • 注册:2004年3月31日
发表于:2008-05-24 08:35:15
4楼
称重传感器信号直接输出4-20mA给PLC?没有加变送器吗?

belite

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:17帖 | 236回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:982
  • 注册:2004年9月20日
发表于:2008-05-24 21:44:03
5楼
一般来说,称重传感器都是应变信号,输出就该是电压信号才对。

TIANEN

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 43回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:106
  • 注册:2001年6月09日
发表于:2008-06-26 21:24:18
6楼

一般是传感器信号变成4-20ma之前进了干扰!

wy97

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:36
  • 注册:2007年3月08日
发表于:2008-06-30 19:44:45
7楼

一般传感器出来都加毫伏转换器的,另外转换器电源要可靠接地,还要看你所使用的场合,有没有震动比较大,或者承重机构不稳.

 

狗头

  • 精华:0帖
  • 求助:10帖
  • 帖子:122帖 | 235回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1218
  • 注册:2006年8月12日
发表于:2008-07-01 22:39:53
8楼
加一个显示表 再有表输出给PLC 就可以了 说是 给大屏幕等等 一般传感器信号为MV 信号  看看说明书 。

欧迪

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 306回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:561
  • 注册:2006年7月11日
发表于:2008-07-03 09:19:36
9楼

梅特勒的称重还是可以的,但是楼主为什么要选模拟量信号呢?我以前是干这个行业的,据我所知,应该有数字量比方说RS232输出的,普通的PLC也带有数字接口吧。就楼主遇到的问题,可以检查以下几方面:首先确认输出4-20mA的分辨率及温漂系数,一般PLC的模拟量输入是14位1/16384,是不是输出性能低而输入性能高导致抖动?二,传输介质的阻性及容性是否变化平凡,这在高精度的时候反应特别大。三,找一个精度较高的万用表(16位以上)直接测量输出端,看是不是传感器本身输出抖动,当然还要确认这个抖动是否在传感器的技术性能指标内。四,找个信号源,给PLC送一稳定信号,看PLC模数转换后数值是否跳动确认PLC的性能。

游刃有余

  • 精华:1帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:56帖 | 1331回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3240
  • 注册:2005年7月31日
发表于:2008-07-03 09:37:56
10楼
可以加装隔离模块来解决这一问题,还是干扰造成的。

yibang

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12
  • 注册:2002年12月12日
发表于:2008-07-10 11:28:10
11楼

一般来说,该干扰信号由前级,电阻性电桥至变送器的线路串入,因为该信号一般为毫伏级,很容易产生干扰信号的跌加。

解决办法为1、电桥信号输出时候均需加一0.01uf的滤波电容。2、传感器壳体及输出信号的屏蔽线应该接地

3、4-20mA,应该使用双绞线。

上海海舸自动化设备有限公司是专业的工控仪表生产商,我们会竭诚为您服务!

清朝

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:37帖 | 1359回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2281
  • 注册:2004年10月16日
发表于:2008-07-10 11:52:36
12楼
应该是干扰的问题,检查接地及屏蔽

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师