发表于:2005-08-03 14:07:00
楼主
我想对6台三相感应式交流电动机(4P,200VAC,50HZ,总功率小于400W)进行调速控制,选用了一台400W的变频器,工作频率在8Hz-45Hz之间,用外部电位器实现调速,请问是否合理,有何注意事项望指点...
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
wuphs
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 119回
年度积分:0
历史总积分:187
注册:2004年5月07日
发表于:2005-08-03 15:53:00
1楼
6台三相感应式交流电动机的负载情况和调速要求是否一样,用1台变频器同时驱动6台三相感应式交流电动机的方案不妥。
回复
引用
举报
峰彩力恒
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:7帖 | 67回
年度积分:0
历史总积分:125
注册:2005年6月27日
发表于:2005-08-03 16:49:00
2楼
这个东西主要不是看功率,因为这是一拖多,主要是看电流!
回复
引用
举报
踏脚
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 45回
年度积分:0
历史总积分:38
注册:2003年11月17日
发表于:2005-08-06 10:12:00
3楼
变频器一拖多 要考虑负载是否平衡,变化是否一致。也要注意动力线的长度不要超过变频器的允许范围。
回复
引用
举报
并无虚言
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 95回
年度积分:0
历史总积分:89
注册:2005年5月23日
发表于:2005-08-06 10:22:00
4楼
将六个电机的额定电流相加,然后乘上1。2(经验系数),和400W变频器的额定电流相比,若小于则一般没有问题,若大于则变频器功率需放大。 若六台电机对于同步精度要求较高,这种方式也不行。若只是一般调速,一拖多可以。
回复
引用
举报
山水
关注
私信
精华:4帖
求助:0帖
帖子:128帖 | 2238回
年度积分:0
历史总积分:3675
注册:2004年1月06日
发表于:2005-08-06 17:43:00
5楼
你可以到www.dq86.com的变频软启论坛看看。 有详细的介绍
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
长假出行前,这些电器不关,每...
[121]
2016.01.25极寒天气出行注意...
[285]
染整公敌——色差
[156]
电能质量性能指标与改善方法
[264]
实拍国产PLC
[200]
关于静态扭矩传感器数据波动...
[256]
机床传动误差动态测量方法
[165]
谁见过酒精度81%的葡萄酒
[151]
苏州吴中急聘工程师1名 技术...
[161]
新装置施工现场
[208]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号