求教三菱F540 22KW 显示EUVT 点击:2630 | 回复:15



黑猫2004

    
  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:55帖 | 52回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:233
  • 注册:2004年9月20日
发表于:2005-07-28 12:44:00
楼主
求教三菱F540 22KW 显示EUVT,需要更换那些小元器件??



406440313

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 119回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:147
  • 注册:2005年6月06日
发表于:2005-07-28 12:54:00
1楼
此报警为欠压报警,一般是变频器电源电压过低!请检查P/+与P1之间是否有短路片或直流电抗器,是否有松动!如无以上情况,请在电源处加稳压器!

黑猫2004

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:55帖 | 52回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:233
  • 注册:2004年9月20日
发表于:2005-07-28 22:14:00
2楼
短路片良好,直流电压也正常,应该是电源板有问题,现在想请教电源板哪里坏了?

黑猫2004

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:55帖 | 52回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:233
  • 注册:2004年9月20日
发表于:2005-07-29 12:47:00
3楼
没有人会修吗?

whzcj

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:34帖 | 320回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:332
  • 注册:2003年7月18日
发表于:2005-08-01 17:23:00
4楼
我公司是华中地区唯一三菱工控产品维修站,联系电话是027-85712820找周工帮你解决。

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2005-11-24 16:36:00
5楼
检查光耦7800。

ryyag

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:44帖 | 1101回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3075
  • 注册:2005年10月14日
发表于:2007-04-10 20:37:00
6楼
还是李老师说的好

兴东机电

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:23
  • 注册:2011年7月22日
发表于:2011-12-28 22:40:43
7楼

我有一台A54045KW的报警显示EUVT直流母线电压567V,光耦7800换过,10393.10339都换过还是不行,那位老兄可以给点建议。

董永

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:32帖 | 566回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1430
  • 注册:2001年9月17日
发表于:2011-12-29 10:05:05
8楼
我有两台A540-22K的二手调速器,便宜处理,没维修记录  董工13902272318

三菱主驱板专修

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 387回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1266
  • 注册:2012年11月06日
发表于:2013-05-07 23:02:54
9楼

我大量收购三菱坏的变频器,8楼的可以找我。三菱 毛工 18914137178 

设备维护_74

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 465回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:589
  • 注册:2007年7月13日
发表于:2013-09-12 21:31:28
10楼

看看变频器直流电源 1可控硅导通没 2 冲电电阻中点有根线到驱动板的就是那根检测线,检查一下相关电路,不难查。

三菱主驱板专修

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 387回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1266
  • 注册:2012年11月06日
发表于:2013-10-16 13:30:49
11楼

三菱的EUUT故障,各个网站都有好多相关的帖子的,看看就行了。一个故障的出现,可能就是1-2个小元件,但是和N个元件有关联的。要用原理来维修的。不然换了N个元件,还是故障依旧,或者出现新的故障了。江西的一个客户,修变频器有18年了,把驱动板的元件几乎都换了,结果没有好,还多了2个故障出来。发我检查,发现是焊功不到位,呵呵。

金钥匙科技

  • 精华:4帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:36帖 | 403回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:807
  • 注册:2006年2月27日
发表于:2013-11-12 15:44:43
12楼

A540-75KW变频器RS输入两项380V,是否就显示EUUT?

 

天山豹

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:5帖 | 70回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:200
  • 注册:2011年12月23日
发表于:2013-11-19 01:34:05
13楼

应该是光藕的问题,几块钱买一个换掉就好了

金钥匙科技

  • 精华:4帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:36帖 | 403回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:807
  • 注册:2006年2月27日
发表于:2013-11-19 15:02:21
14楼

回复内容:

对: 三菱主驱板专修  三菱的EUUT故障,各个网站都有好多相关的帖子的,看看... 内容的回复

请留个联系方式

三菱主驱板专修

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 387回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1266
  • 注册:2012年11月06日
发表于:2014-04-15 03:10:43
15楼

好的,我的QQ:396153550  电话:18914137178  