楼主
我公司使用的1336f系列的18.5KW的变频器,前两天发现tb2板子上的c90电容烧了,我询问了ab的技术支持,没有结果.请问咱工控网上的高手哪位知道tb2板子上的c90电容的作用及烧毁的原因有哪些,谢谢!



雅各宾

  • 精华:23帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:178帖 | 6966回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:15881
  • 注册:2002年12月10日
发表于:2005-08-24 16:06:00
1楼
如果是L6板就是滤波的。加E的板RC振荡用的。

陈灰灰

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 18回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:26
  • 注册:2006年8月23日
发表于:2008-11-21 16:50:27
2楼

我在一个厂也碰到过此问题,

现场电力品质有问题,有谐波或者电力尖峰

解决:把C90的钽电容换成 电解电容,增加抗电能力(当时是RA美国实验室做的)