plc模拟量问题请教!! 点击:1068 | 回复:5



小飞云

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 17回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:118
  • 注册:2004年12月28日
发表于:2005-07-21 10:19:00
楼主
大家好!最近我用SIMENS PLC时,使用到模拟量的运算。我用了两种方式: 1,模拟量输入经过FC105后,经过FC106输出到一个地址,然后这个数据和另外一个数据实现加法运算,这个方法经过调试后发现这种方式虽然没有报错,可是实际运行时却不能够实现加法的运算。 2,模拟量输入经过FC105后,保存到一个地址,该地址的数据直接和另外一个数据相加,然后将结果经过FC106输出,该方式实现了加法运算,结果正确。 我不知道这两种方式之间为什么会出现这么大的差距?如果有人知道请一定要回复》非常感谢!·!!



yuanle

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 10208回
  • 年度积分:2747
  • 历史总积分:48332
  • 注册:2005年4月22日
发表于:2005-07-23 13:49:00
1楼
fc105是将信号转换为相对于工程量的数值,比如工程量为0~500升,那么通过fc105后转换为0~27648的数值,这样才可以进行运算,FC106是将数值转换为相应的模拟量,是FC105的逆操作

金元包

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 11回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:11
  • 注册:2005年7月26日
发表于:2005-07-27 19:13:00
2楼
你为什么要用FC105转换哪?读进来的值直接计算,再转换可以吗?

1175

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 13回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:46
  • 注册:2002年1月12日
发表于:2005-07-28 01:50:00
3楼
讲的乱七八糟

小飞云

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 17回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:118
  • 注册:2004年12月28日
发表于:2005-07-28 16:35:00
4楼
哦明白了。。但是输入FC106输出的也是一个值,我拿这个值直接加减运算,不是也可以吗?/

日月剑

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:21帖 | 1753回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2116
  • 注册:2002年12月06日
发表于:2005-07-28 17:16:00
5楼
我们有这样的仪表,48X96面板,红色/绿色LED显示(可调显示亮度),输入2路模拟量信号,可选择加/减/乘/除4种任意一种运算,工程单位指示,再变送输出,以及RS232/RS485/DeviceNet/Modbus/Profibus-DP通讯,16位A/D,5-105次/秒刷新速度。

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师