求教各位大虾,用万用表一个表针测量两相电的火线,为什么感应电的电压会高达150V?希望各位大虾不吝赐教.
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
怀军
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:12帖 | 178回
年度积分:0
历史总积分:237
注册:2002年11月13日
发表于:2005-07-23 19:29:00
1楼
数字表吧?用指针表就没有了
回复
引用
举报
毕庆民
关注
私信
精华:21帖
求助:5帖
帖子:584帖 | 5227回
年度积分:0
历史总积分:10489
注册:2005年6月13日
发表于:2005-07-24 20:29:00
2楼
因为形成了回路.