求助;VACON75CX 点击:413 | 回复:3



pq

    
  • 精华:169帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:441帖 | 14回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:847
  • 注册:2005年5月20日
发表于:2005-07-15 13:44:00
楼主
威肯75KWCX变频器开机显示[显示模糊]13...不能开机,望请个位帮助; 代码含义,处理方法,谢谢



淑静

  • 精华:8帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:35帖 | 94回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:181
  • 注册:2005年1月26日
发表于:2005-07-16 11:16:00
1楼
你好,你能不能说的清楚点,我可以帮你查一查。

小闹钟

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:54
  • 注册:2005年7月18日
发表于:2005-07-18 15:07:00
2楼
是f13报警么 那是温度过底 ,你的变频器安装在什么环境下?说具体些

tuziwangyue

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 121回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:128
  • 注册:2005年9月21日
发表于:2005-10-01 15:03:00
3楼
如果是温度低报警的话,不可能是环境的关系,因为环境温度不可能零下30,这个时候如果是备件损坏的话,不好判断,因为vacon的变频器热敏电阻(如果是完好的话)信号会先到功率板,功率板采集起来再发给控制板来分析,这样的话就不好判断是哪个出问题了,