发表于:2005-07-14 02:13:00
楼主
现在使用 研华ADAM4520 的RS232转485的方式来通讯
设备名: PLC <-----> 研华ADAM4520 <-----> MODBUS RTU
速率: 4800bps 9600bps 4800bps
RS232与PLC连接485端连接 MODBUS RTU设备,
PLC端口出来的速率为4800
RTU的通讯速率为4800,
而 研华ADAM4520 使用的为默认的波特率9600,
但是PLC通过ADAM4520 却能正常的读到RTU设备的数据
跟 ADAM4520 的特性有什么关系吗??