PLC控制柜在泵房,控制室要进行监控.两者相距300m.PLC 为GE的CPU05E,以太网通讯,网络结构:PLC<--(80m)-->网络中继器<--(80m)-->网络中继器<--(80m)-->交换机<--(80m)-->中控室. 现在的问题是在现场能Ping通PLC,到了中控室就Ping不通PLC了, 但能Ping通笔记本. 奇怪的是把PLC放到中控室,在泵房能Ping通PLC. 在第一个网络中继器处也是一样,正向不通,反向通. 大家谁遇到过这种情况?什么原因?怎么解决?