楼主
本人现有一台富士P11变频器(132KW)在运行10小时左右出现过压,停机后重新启动运行正常,但运行不到2小时,又出现过压故障报警,再次重新启动运行1~2小时又报过压故障报警,负载为风机,较为平稳,一般电流约220A左右,不知是是什么原因,哪位高手帮忙分析一下,不胜感激!!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
115
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:20帖 | 152回
年度积分:0
历史总积分:271
注册:2004年4月01日
发表于:2005-07-01 11:03:00
1楼
模块问题
回复
引用
举报
一灵
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:29帖 | 310回
年度积分:0
历史总积分:410
注册:2004年10月22日
发表于:2005-07-01 20:54:00
2楼
我认为此故障的原因可能是电网的问题。每隔一段时间电网出现一次浪涌电压,使得变频器出现ou3过压保护。这是本人的拙见,仅供参考。
回复
引用
举报
何解
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 42回
年度积分:0
历史总积分:39
注册:2005年7月01日
发表于:2005-07-01 23:37:00
3楼
会不会是传感器问题啊~~~~~~~
回复
引用
举报
热火流
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:28帖 | 224回
年度积分:0
历史总积分:415
注册:2004年11月02日
发表于:2005-07-02 09:46:00
4楼
查一查检测回路
回复
引用
举报
海海hai
关注
私信
精华:12帖
求助:0帖
帖子:48帖 | 100回
年度积分:0
历史总积分:187
注册:2004年8月01日
发表于:2005-07-02 14:02:00
5楼
谢谢各位,我再看看
回复
引用
举报
紫心龙
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:28帖 | 359回
年度积分:0
历史总积分:512
注册:2005年6月24日
发表于:2005-07-03 16:22:00
6楼
电机的问题这个可能性很大!
回复
引用
举报
YLRC
关注
私信
精华:6帖
求助:0帖
帖子:44帖 | 170回
年度积分:0
历史总积分:289
注册:2003年12月19日
发表于:2005-07-03 17:31:00
7楼
1、如果电网中有自动功率补偿装置,在补偿电容的切换过程中会造成直过电压。 2、如果变频器在减速过程中被大惯性的设备拖动,也会造成过电压。 3、电机或电缆漏电,也会报过电压(是不是很奇怪)
回复
引用
举报
海海hai
关注
私信
精华:12帖
求助:0帖
帖子:48帖 | 100回
年度积分:0
历史总积分:187
注册:2004年8月01日
发表于:2005-07-04 07:44:00
8楼
电网电压正常,电机也检查过,谢谢各位,我再看看
回复
引用
举报
大xiao
关注
私信
精华:11帖
求助:0帖
帖子:32帖 | 56回
年度积分:0
历史总积分:113
注册:2004年9月09日
发表于:2005-07-04 11:30:00
9楼
如果你的变频器使用时间比较长的话,应该是开关电源厚膜的问题,看看上面那个PWM调制芯片1 2脚是不是有线腐蚀了。
回复
引用
举报
海海hai
关注
私信
精华:12帖
求助:0帖
帖子:48帖 | 100回
年度积分:0
历史总积分:187
注册:2004年8月01日
发表于:2005-07-07 01:59:00
10楼
还是不行啊,还有那位大侠知道啊,期盼中...
回复
引用
举报
忍不住说两句
关注
私信
精华:7帖
求助:0帖
帖子:31帖 | 157回
年度积分:0
历史总积分:216
注册:2001年11月01日
发表于:2005-07-07 07:50:00
11楼
描述一下你的工况,是不是闭环运行,试着将减速时间延长看看。
回复
引用
举报
798
关注
私信
精华:27帖
求助:0帖
帖子:139帖 | 154回
年度积分:0
历史总积分:557
注册:2004年7月23日
发表于:2005-07-07 10:19:00
12楼
电网的问题,用表是测量不出来的.
回复
引用
举报
海海hai
关注
私信
精华:12帖
求助:0帖
帖子:48帖 | 100回
年度积分:0
历史总积分:187
注册:2004年8月01日
发表于:2005-07-08 20:54:00
13楼
不是闭环,设备为风机,运行平稳
回复
引用
举报
海海hai
关注
私信
精华:12帖
求助:0帖
帖子:48帖 | 100回
年度积分:0
历史总积分:187
注册:2004年8月01日
发表于:2005-07-11 10:20:00
14楼
期待中.....
回复
引用
举报
xzp
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:20帖 | 386回
年度积分:0
历史总积分:856
注册:2004年7月02日
发表于:2005-07-11 21:26:00
15楼
你检查一下电机,看看有没有绝缘下降,如正常,那原因是过压检测电路不好。
回复
引用
举报
刘志学
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 44回
年度积分:0
历史总积分:886
注册:2004年5月26日
发表于:2005-07-13 19:45:00
16楼
1、检查变频器实际的直流电压是多少? 2、检查检测电路。 3、www.zhichuan.net 直接发帖子给我。
回复
引用
举报
glasses
关注
私信
精华:4帖
求助:0帖
帖子:9帖 | 70回
年度积分:0
历史总积分:73
注册:2005年6月02日
发表于:2005-07-14 15:35:00
17楼
你好,我是做变频器维修、配件的,对于你的问题,我想说之一二,不知道能不能解决你的问题。 富士P11变频器OU故障为过电压故障,分为OU1(加速时过电压),OU2(减速时过电压),OU3(恒速时过电压),不知道你是哪一种。因为你的负载是比较大功率的,所以在运行中会有一个比较大的转量,当负载转量比变频器的转量大时,负载就处于发电状态,所以才会出现过压情况。 你只要尽可能延长加、减速度,然后把F41设为零,这样在试一下。如果减速度延长至200秒任然不行,那只能加装制动电阻。 如有说的不对的,请大家指教。
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
求助:数控机床冷却液的参数分...
[400]
低凝液压油与低温液压油的区...
[173]
二手自动化工控产品调试---价...
[141]
TnPM应以哪里为突破口?
[120]
光栅尺在数控机床上的作用
[477]
恒压供水pid调节参数设置
[1291]
智能制造背景下哪几类公司热...
[216]
英特城自动化,你不知道的电工...
[224]
中国工控网礼品多多---工具套...
[231]
可笑、可恨啊!仅凭关系和一腔...
[228]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号