求助:PAC03I带三相平衡负载,为何零线有200A电流? 点击:618 | 回复:2



gongkongedit

    
  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2005-06-29 18:03:00
楼主
我们这里应用的是:希曼顿的SR-93温控表控制PAC03I调压器,所带加热负载为240KW,星型接法,负载工作电压220V,<20%和>80%输出时,零线电流为0;但在>20%、<80%输出时,电流为200A左右。(温控表使用PID控制) 按理说,三相负载平衡,零线电流应为零,即使不为零,电流也应很小。 请大师解答,这是为什么?



初学者哈

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:59
  • 注册:2005年7月08日
发表于:2005-07-31 22:53:00
1楼
你测得的200A应该是高次谐波。

qxzqy

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 46回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:77
  • 注册:2004年7月13日
发表于:2005-10-13 11:36:00
2楼
<20%>80%是零,>20%<80%电流是200A,不矛盾啊,是在设定的范围内正常工作.