求助:S7-300系统组网 点击:525 | 回复:2



yhq800

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:88
  • 注册:2003年11月24日
发表于:2005-06-29 16:57:00
楼主
本人需组一个测控用的系统,系统有8台7SJ602系列微机保护装置、14台3WL的框架开关(ACB、带通讯)和一个ET200M作开关量与模拟量的采集,需组网。本人欲使用一台S7-300作ET200M的主站兼作通讯管理单元,求教各位高人:这样组网有何问题?需注意些什么方面?



loden

  • 精华:10帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:43帖 | 782回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1143
  • 注册:2001年3月11日
发表于:2005-06-29 19:01:00
1楼
你的7SJ602系列微机保护装置、14台3WL的框架开关(ACB、带通讯)是否支持PROFIBUS,如果支持那么就容易了.

yhq800

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:88
  • 注册:2003年11月24日
发表于:2005-07-15 10:16:00
2楼
本人所选的设备均支持PROFIBUS-DP的。

热门招聘