当前位置:
工控论坛
> >
产品
>
PLC
>
西门子(Siemens)PLC
我要发帖
累加
点击:
745
| 回复:
6
cookie20
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:68帖 | 43回
年度积分:0
历史总积分:256
注册:2002年8月13日
发表于:2005-06-29 08:36:00
楼主
在累加时,当I0.0上升沿,值增加1,可使用(P)时,当I0.0一直位于接通时,值一直在增加,而不是在I0.0的一个脉冲时,增加1,请问如何实现?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
蒋祝乾
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:47帖 | 480回
年度积分:0
历史总积分:1129
注册:2003年5月20日
发表于:2005-06-29 10:00:00
1楼
应该不会啊,把你写的程序贴上来!
回复
引用
举报
health
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:171帖 | 869回
年度积分:0
历史总积分:2138
注册:2005年2月10日
发表于:2005-06-29 10:55:00
2楼
不会发生这种事啊!!!不过我也没试过!!!你可以把你程序发在上面吗???让大家看看!!
回复
引用
举报
cookie20
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:68帖 | 43回
年度积分:0
历史总积分:256
注册:2002年8月13日
发表于:2005-06-29 16:31:00
3楼
在300中,当我I0.0一直接通时值一直在增加,我想应该是在I0.0的上升沿时+1,直到下一上升沿时,再+1? a i0.0 fp m0.0 = m0.1 jcn flg L count L 1 +r T count flg:nop 0
回复
引用
举报
青岛银
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:20帖 | 77回
年度积分:0
历史总积分:191
注册:2003年11月05日
发表于:2005-06-30 13:50:00
4楼
a i0.0 fp m0.0 = m0.1 //; a m0.1 jcn flg L count L 1 +r T count flg:nop 0
回复
引用
举报
和小有
关注
私信
精华:3帖
求助:2帖
帖子:51帖 | 137回
年度积分:0
历史总积分:784
注册:2003年3月05日
发表于:2005-08-18 22:04:00
5楼
我处代理一款台湾产智能继电器,功能类似于LOGO,价格便宜,6入4出仅350元,另可配语音模块,实现自动拨号和电话遥控功能.直流型可提供最大6个模拟量输入,提供485通讯.软件免费提供.有兴趣请联系:13736429918
回复
引用
举报
NEWBRIDGE
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:20帖 | 650回
年度积分:0
历史总积分:1212
注册:2005年3月05日
发表于:2005-08-19 22:27:00
6楼
(p)不能用临时变量,只能用全局的
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
PLC控制变频器
[8780]
你最常用的PLC是什么品牌的?...
[17400]
这个就是典型的会用温控表做...
[8835]
编程技巧展示:为一求助帖用S...
[7172]
继续干货分享:PLC 与WINCC 的...
[7122]
为什么放大电路会产生自激振...
[8735]
西门子S7-200通过互联网远程...
[7825]
继电器输出型PLC,驱动一交流...
[8103]
PLC教程
[14409]
可编程控制器视频教程免费下...
[10226]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号