当前位置:
工控论坛
> >
产品
>
PLC
>
三菱(Mitsubishi)PLC
我要发帖
请教各位高手~
点击:
516
| 回复:
1
传说中的大熊
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:6帖 | 9回
年度积分:0
历史总积分:99
注册:2004年4月06日
发表于:2005-06-26 19:08:00
楼主
请教一个关于PLC的问题,我想实现if p00 then m01,但是p00信号消失后m01还要保持2s,怎么实现?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
c.d
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 514回
年度积分:0
历史总积分:568
注册:2005年5月10日
发表于:2005-06-26 19:18:00
1楼
用FX告诉你吧: LD X0 OR M1 ANI T0 OUT M1 OUT T0 K20 X0就是你的P00