关于三菱PLC触点粘连的问题?
点击:
1112
| 回复:
2
亟风
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:6帖 | 13回
年度积分:0
历史总积分:63
注册:2003年3月21日
发表于:2005-06-21 11:58:00
楼主
我们公司里有20多个三凌PLC 是继电器输出的 有10多台继电器触点都粘连了 那位高手给解释一下
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
keyi科一
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:16帖 | 1034回
年度积分:0
历史总积分:1197
注册:2005年4月27日
发表于:2005-06-21 12:15:00
1楼
你们可能直接用PLC的输出点带感性负载引起的,在输出端加中间继电器,加浪涌吸收。
回复
引用
举报
gdzsyf
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:52帖 | 355回
年度积分:0
历史总积分:504
注册:2004年2月20日
发表于:2005-06-21 14:28:00
2楼
同意楼上观点,故障率太高外电路可能不合理。我司有大量F/FX/FX0N/FX1S/FX1N/FX2N专用继电器售 www.gdyufen.com有实物图片参考