DCS价格及资料 点击:983 | 回复:4



lysly

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 0回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3
  • 注册:2004年12月16日
发表于:2005-06-15 17:07:00
楼主
我公司将要在邢台建一座6×300MW的电厂,采用了国内最先进的IGCC技术,本人对DCS控制也是刚接触,所以想询问一下DCS都需要那些设备。像这样一座电厂,需要多少工程师站,需要那些设备、技术、辅助系统,希望广大厂家能说的详细一些,可以发送到本人邮箱lys_2001@sina.com  请标名厂家名称、地址、网址、联系人及联系方式。



StarCraft

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 29回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:87
  • 注册:2005年5月24日
发表于:2005-06-15 18:51:00
1楼
什么公司这么强悍,建这么大的电厂? 这么大的工程,一般都是投标竞争吧?

JoneFan

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 154回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:591
  • 注册:2004年2月12日
发表于:2005-06-16 12:02:00
2楼
工程师站只不过是用来修改程序和画面组态的,一台就好。你可以参考一些网上的电厂dcs架构。我所在的厂用的是日本山武公司的DOPC2。规模不大,3*200MW,每台路一个控制器,还有一个公用部分的控制器,合4个。有6台操作站,1台工程师站,1个历史服务器。采用两个集线器作双冗余以太网连接。

JoneFan

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 154回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:591
  • 注册:2004年2月12日
发表于:2005-06-16 12:02:00
3楼

gksun+

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 11回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:160
  • 注册:2005年5月24日
发表于:2005-06-25 19:46:00
4楼
用和利时的吧!有做核电的例子 上海新华也行 在能满足性能要求应该给国产厂家一个机会