高手请进!!帮忙解决一下S7-200高速计数器问题!!~`
点击:
617
| 回复:
2
suiwa
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 9回
年度积分:0
历史总积分:18
注册:2005年4月25日
发表于:2005-06-12 19:50:00
楼主
我现在编程遇到这样一个问题!! 高速计数器我选用的是HSC0 第二种模式,现在我需要在启动第一个高速计数器之后不久启动第二个高速计数器,我想是应该加一个中断,可是不知道该怎么加好!!新手,不知道去那找资料,有的也很少有用高速计数器同时起用两个的,恳请那位大虾指点一二, 不胜感激!!!谢谢!!!!~~ E-MAIL:yangchuang_666@163.com
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
tr
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 5回
年度积分:0
历史总积分:271
注册:2004年12月30日
发表于:2005-06-13 15:53:00
1楼
为SMD42初始化预置值,当SMD38=SMD42时产生中断 执行HSC3,然后用i0.1计第二路脉冲。
回复
引用
举报
suiwa
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 9回
年度积分:0
历史总积分:18
注册:2005年4月25日
发表于:2005-06-17 02:25:00
2楼
呵呵 问题解决了已经 其实很简单!! 在调用初始化子程序时加一个记时器T32,设定值1000 然后加中断,将HC0中的值转到VD0中,做一个比较即可!! 呵呵!! 可是:你说的那个HSC0不是只将I0.0作为它的输入脉冲吗? 怎么可以用I0.1 你可以说的再明白点吗?