当前位置:
工控论坛
> >
产品
>
变频与传动
我要发帖
小高层供水一台变频如何保持可靠性?
点击:
1401
| 回复:
13
wanghkui
关注
私信
精华:9帖
求助:0帖
帖子:34帖 | 52回
年度积分:0
历史总积分:114
注册:2001年6月15日
发表于:2005-06-11 19:54:00
楼主
如果小高层供水有一台变频拖两台泵切换,泵坏了可以切换,变频坏了不是要停水了么?如何提高可靠性?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
小辜
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:25帖 | 109回
年度积分:0
历史总积分:392
注册:2004年11月11日
发表于:2005-06-11 20:21:00
1楼
转工频不行吗?
回复
引用
举报
雨寒风
关注
私信
精华:13帖
求助:0帖
帖子:36帖 | 333回
年度积分:0
历史总积分:405
注册:2004年3月20日
发表于:2005-06-15 10:21:00
2楼
一般都有工频,变频转换。变频坏,可以直接转为工频供电不就行了。
回复
引用
举报
dzmtmwq
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:18帖 | 297回
年度积分:0
历史总积分:394
注册:2005年6月12日
发表于:2005-06-15 10:29:00
3楼
手动加自动两套系统,应该可以解决
回复
引用
举报
大天使
关注
私信
精华:11帖
求助:1帖
帖子:208帖 | 677回
年度积分:0
历史总积分:1739
注册:2005年1月13日
发表于:2005-06-15 11:43:00
4楼
很重要的话,一拖一 设计时一定要加工频,很简单的
回复
引用
举报
瞿世才
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:238帖 | 1801回
年度积分:0
历史总积分:2808
注册:2009年6月15日
发表于:2005-06-15 12:34:00
5楼
如果有高位水箱可以是一工频、一变频;如果没有的话,必须设计成双变频拖动水泵!
回复
引用
举报
petterfen
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 18回
年度积分:0
历史总积分:49
注册:2005年6月01日
发表于:2005-06-16 10:16:00
6楼
大多都是用一台变频器控制两台泵,供水系统一定要用好的变频器.再增加备用工频回路即可.除非要求很高的系统用双变频!
回复
引用
举报
瞿世才
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:238帖 | 1801回
年度积分:0
历史总积分:2808
注册:2009年6月15日
发表于:2005-06-16 10:58:00
7楼
楼上不要误导人,如果没有高位水箱,一工频、一变频设计的话,万一变频器出故障,您工频启动水往哪里打,水管里能承受几个压力,不用2分钟管道就打暴了!
回复
引用
举报
ytltkj
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:22帖 | 287回
年度积分:0
历史总积分:1154
注册:2005年4月28日
发表于:2005-06-16 12:55:00
8楼
楼上说的好,纸上谈兵是不行的
回复
引用
举报
kwuxiao
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:9帖 | 115回
年度积分:0
历史总积分:266
注册:2005年5月26日
发表于:2005-06-16 13:57:00
9楼
多看看你们成功的案例也是受益非浅啊
回复
引用
举报
小辜
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:25帖 | 109回
年度积分:0
历史总积分:392
注册:2004年11月11日
发表于:2005-06-19 01:52:00
10楼
各位,在转工频时加一溢流阀行吗?不过这样有点浪费了.
回复
引用
举报
zhengzheng
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:50帖 | 2593回
年度积分:0
历史总积分:3015
注册:2002年1月16日
发表于:2005-06-19 21:22:00
11楼
高层建筑必需有高位水箱的,也必需有液位控制.而且 建筑设计也是这样要求的.没有高位水箱的高层也是不太高的楼层,在真正高层建筑中水的自然压力一样会压暴管道的,一般这种情况就必需分蹭供水,水的管路也是多系统的. 工频液位控制必需作的,同时还要作上压力控制.双变频固然很好,但成本很高,对于用水量不大没有高位水箱的高层,没必要用双变频,压力一样可以控制工频.除非用水量特大,工频起停过于频繁的场合(加软起动即可). 所以为什么,有许多变频有简易PLC功能, 在使用供水系统中PLC,恒压供水控制器还要使用,就是双备份的作用.
回复
引用
举报
西楚霸王
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:15帖 | 381回
年度积分:0
历史总积分:396
注册:2001年6月16日
发表于:2005-06-20 08:59:00
12楼
北京市规定自2005年起取消高位水箱,主要是防止二次污染,不知道您是哪里的,我现在正在做朝阳区中和家园取消高位水箱,使用变频供水问题,北京地区感兴趣的朋友可以与我联系,我们设备大约在7月5日进场!
回复
引用
举报
笨熊->喝
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 128回
年度积分:0
历史总积分:180
注册:2003年12月02日
发表于:2005-06-20 13:24:00
13楼
我是北京的,因为目前都取消了高位水箱,因此一般在使用的变频来进行恒压供水的情况,都设有工频起停,工频起停时是根据水压上下限来起停的.而且在变频器故障后,要发出报警,最好要有声光报警.
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
作为降压软起动形式之一的磁...
[5630]
怎样满足伺服电机实际运行速...
[15034]
常见变频器品牌
[14368]
经典系列之AB变频器故障代码...
[14496]
变频器缺相能运行吗?
[15625]
pcb电路板焊接组装
[9419]
为什么压力表指针一直摆动
[8911]
【讨论】变频器进线端到底应不...
[9577]
变频器的输出端电压为何会那...
[16894]
西门子Profibus知识大全
[9209]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号