大功率电动机变频切工频问题
点击:
2438
| 回复:
26
弄斧到班门,下棋找高手
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:38帖 | 247回
年度积分:0
历史总积分:514
注册:2004年4月30日
发表于:2005-06-07 16:29:00
楼主
160KW的泵用变频调速,当泵满载时要迅速切换到工频旁路。该怎么切换?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
大天使
关注
私信
精华:11帖
求助:1帖
帖子:208帖 | 677回
年度积分:0
历史总积分:1739
注册:2005年1月13日
发表于:2005-06-07 18:48:00
1楼
1:非同步切换方式 电机从变频器切出后,在电机的残留电压衰减前的数秒间使其自由停机.为了防止过电流,可采用启动电抗器.不过有较大的电流,不能使用在切换频率高的场合. 2:同步切换 将变频器频率升高至工频,确认该频率与电网频率、相位一致,然后将电机由变频器切至电网。
回复
引用
举报
韦一笑
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:12帖 | 133回
年度积分:0
历史总积分:208
注册:2003年12月28日
发表于:2005-06-07 22:16:00
2楼
请教一下楼上的,"电机的残留电压“是怎么产生的?
回复
引用
举报
大天使
关注
私信
精华:11帖
求助:1帖
帖子:208帖 | 677回
年度积分:0
历史总积分:1739
注册:2005年1月13日
发表于:2005-06-08 10:13:00
3楼
不通电时,电磁铁铁心仍有残留弱磁性
回复
引用
举报
liuzhiman
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 95回
年度积分:0
历史总积分:134
注册:2004年7月06日
发表于:2005-06-08 11:09:00
4楼
"确认该频率与电网频率、相位一致"是关键。
回复
引用
举报
lgjml
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 47回
年度积分:0
历史总积分:231
注册:2005年2月24日
发表于:2005-06-08 11:23:00
5楼
那叫做直接工投,还要求电压一致,这也是必不可少的条件。这样检测比较麻烦。最简单的办法就是加一个降压变压器。启动后短接就行了。
回复
引用
举报
曹永刚
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:11帖 | 104回
年度积分:0
历史总积分:354
注册:2004年2月16日
发表于:2005-06-08 12:54:00
6楼
高压变频器可以检测电压和相位,到50Hz 的时候可以直接投到工频上,就是需要由变频器控制的自动旁路柜
回复
引用
举报
弄斧到班门,下棋找高手
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:38帖 | 247回
年度积分:0
历史总积分:514
注册:2004年4月30日
发表于:2005-06-25 16:39:00
7楼
工频旁路改成星/三角或者软启可以吗?我看你们说的很象并车的条件啊。相位一致我能理解,我不明白的是电动机发电状态下的频率能达到50HZ吗?能产生跟工网一样大的电压吗?
回复
引用
举报
寒-冰
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:8帖 | 316回
年度积分:0
历史总积分:389
注册:2005年6月22日
发表于:2005-06-27 18:56:00
8楼
我想他们说的应该上是变频器显示的50HZ吧,是不是说你的电机在用变频拖动的时候要达到最高50HZ的时候才可以在瞬间转换为工频?
回复
引用
举报
zhonglin
关注
私信
精华:4帖
求助:1帖
帖子:17帖 | 170回
年度积分:0
历史总积分:303
注册:2003年5月19日
发表于:2005-06-27 22:03:00
9楼
liuzhiman说的对,"确认该频率与电网频率、相位一致"是关键。 这种切换方式在油田注水中用的比较多,油田注水泵的电机大多是185KW,切换条件是尽量做到频率与电网频率、相位一致,达到要求时切换冲击电流基本很小,我公司在这方面做的很成功,改造工程近百例。
回复
引用
举报
梅花
关注
私信
精华:4帖
求助:0帖
帖子:23帖 | 251回
年度积分:0
历史总积分:387
注册:2002年12月29日
发表于:2005-06-28 16:06:00
10楼
你们能否说得清楚一点,太模糊了,具体点啊 特别是变频运行至50hz时,如何切换至工频? 1、切换的那两个接触器如何动作,顺序? 2、切换时变频是不是停止输出了?
回复
引用
举报
变频器
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:14帖 | 147回
年度积分:0
历史总积分:296
注册:2003年4月14日
发表于:2005-07-01 15:09:00
11楼
“电机从变频器切出后,在电机的残留电压衰减前的数秒间使其自由停机.” 是使电机停机吗?电机停了,还怎么用?原谅我,我真的没看明白这话的意思
回复
引用
举报
浪子文
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 36回
年度积分:0
历史总积分:177
注册:2004年3月11日
发表于:2005-07-04 21:55:00
12楼
请教: 1、非同步切换方式的意义?? 2、非同步切换方式是否可理解成变频器停止后,电机直接接动力电源启动? 3、同步切换方式如何保证它的同步?忘详解!谢。
回复
引用
举报
弄斧到班门,下棋找高手
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:38帖 | 247回
年度积分:0
历史总积分:514
注册:2004年4月30日
发表于:2005-07-06 12:38:00
13楼
各位能说的详细点,更具可操作性点吗?比如说要用什么器件来实现?频率,电压,相位用什么器件检测,听说有一种同步切换卡,有谁用过吗?能不能给推荐一个型号?谢谢了。
回复
引用
举报
jim
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:53帖 | 1623回
年度积分:0
历史总积分:3579
注册:2005年4月16日
发表于:2005-07-06 21:25:00
14楼
同意楼上的观点,频率,电压,相位用什么器件检测,听说有一种同步切换卡,有谁用过吗?能不能给推荐一个型号?谢谢了。
回复
引用
举报
笨熊->喝
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 128回
年度积分:0
历史总积分:180
注册:2003年12月02日
发表于:2005-07-08 18:38:00
15楼
希望能解决,谢谢,我最近刚好有一个110kw的要做,也有这个问题,迫切希望解决!
回复
引用
举报
第五世纪冰川
关注
私信
精华:3帖
求助:5帖
帖子:37帖 | 4224回
年度积分:3
历史总积分:12263
注册:2005年2月18日
发表于:2005-07-08 21:13:00
16楼
把简单的问题搞复杂!!!干吗? UPS并机呀!!!??? 电源系统变压器足够大,这点没问题吧?两倍电动机容量就可.变频器设置为频率到达50HZ检测输出,有此信号后通过外电路锁定它,然后控制变频器立即停机,然后电动机电源切换到工频. 有的变频器就集成有切换电路,就更方便了.
回复
引用
举报
zhonglin
关注
私信
精华:4帖
求助:1帖
帖子:17帖 | 170回
年度积分:0
历史总积分:303
注册:2003年5月19日
发表于:2005-07-10 08:44:00
17楼
我在此论坛登了关于大功率变频器切换问题的一个帖子,不知为什么没出现,有兴趣的朋友直接点此网址即可看到,有兴趣可也和我联系交流。http://www.gongkong.com/tech/detail.asp?id=280807
回复
引用
举报
模拟量
关注
私信
精华:6帖
求助:1帖
帖子:48帖 | 93回
年度积分:2
历史总积分:343
注册:2004年2月21日
发表于:2005-07-10 09:41:00
18楼
当电机频率升至50HZ停变频器,过一秒切段变频输入和输出经过3到4秒延时投入工频.这就行了呗!我那说的不对呀!我都把变频的输入和输出都切了,还用考虑什么相位不相位干什么呀!这样的我公司都作了不下100台了.
回复
引用
举报
每天都要高兴
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 5回
年度积分:0
历史总积分:10
注册:2005年7月22日
发表于:2005-07-22 16:45:00
19楼
带有大负载正在运做的电机能用星—三角启动吗? 切换的时候电机用自耦降压启动中不?
回复
引用
举报
西凉
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:32帖 | 214回
年度积分:3
历史总积分:956
注册:2002年11月14日
发表于:2006-01-19 15:56:00
20楼
楼上“模拟量”言之有理。但相位要考虑的,电机运转方向啊。
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
机械互锁和电气互锁原理区别
[285]
露点/微量水分析仪在手套箱中...
[1455]
两台并列运行变压器停送电操...
[205]
郑州市神达机床制造有限公司
[212]
三合一伺服送料机送料不准是...
[481]
电梯编码器故障检修
[500]
智慧农业解决方案
[144]
求帮画一份流水线的控制电路...
[185]
消防水泵房必须要使用数字智...
[258]
全员生产维修TPM在设备管理中...
[276]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号
首页
上一页
1
2
下一页
尾页