ET200 远程I/O无输出 点击:1092 | 回复:9



自23

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14帖 | 650回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:985
  • 注册:2004年11月23日
发表于:2005-06-06 15:26:00
楼主
S7-300CPU由PROFIBUS与ET200远程I/O进行通讯,工作过程中出现ET200的输出点无输出信息,电磁阀手动后,上述现象可恢复,请各位帮助确定产生原因,如何预防。



loden

  • 精华:10帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:43帖 | 782回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1143
  • 注册:2001年3月11日
发表于:2005-06-06 21:54:00
1楼
1、首先检查ET200从站是否通信正常; 2、第一步正常,测试ET200的IO点以及电磁阀的线路; 3、如果前两步都正常,那就检查程序。

自23

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14帖 | 650回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:985
  • 注册:2004年11月23日
发表于:2005-06-07 13:37:00
2楼
1.ET200从站的通讯指示灯正常; 2.I/O点正常,电磁阀线路正常; 3.程序没问题; 问题是在正常的工作过程中产生的,为什么?

loden

  • 精华:10帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:43帖 | 782回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1143
  • 注册:2001年3月11日
发表于:2005-06-07 17:29:00
3楼
很可能是ET200瞬间通讯出现问题,然后自己恢复正常,变化太快,所以你认为总线正常; 方法一:使用FB125,测试从站; 方法二:在ET200从站上取一个输入,输接闭点,做一个测试程序锁定信号变化,检测输入点是否瞬间由1变为0,然后变又为1;如果是这样,总线网络不稳定。

自23

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14帖 | 650回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:985
  • 注册:2004年11月23日
发表于:2005-06-08 10:56:00
4楼
感谢LODEN的回复,跟踪试一下。

liuzhiman

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 95回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:134
  • 注册:2004年7月06日
发表于:2005-06-08 11:01:00
5楼
电磁阀是否直接接在DO上,有可能造成DO问题。

呈翔

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 29回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:44
  • 注册:2002年12月10日
发表于:2005-06-08 11:24:00
6楼
我感觉应是在程序中有问题吧!看一下输出点是否重复使用冲突

自23

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14帖 | 650回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:985
  • 注册:2004年11月23日
发表于:2005-06-09 12:13:00
7楼
电磁阀是接在远程的DO上,DO没有问题; 程序中无重复使用问题;

闵先生

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 260回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:348
  • 注册:2005年5月23日
发表于:2005-06-09 16:29:00
8楼
在DO输出与电磁阀之间加一中间继电器,可解决问题。

自23

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14帖 | 650回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:985
  • 注册:2004年11月23日
发表于:2005-06-11 09:47:00
9楼
感谢各位的大力支持,这个问题不是经常出,所以跟踪起来比较麻烦,不知各位是否有这方面的经历,或者类似经历,查出产生原因。

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师