如何把Mbus通信变成ProfiBus总线啊 点击:3852 | 回复:30



byahoo

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7
  • 注册:2005年6月02日
发表于:2005-06-06 10:10:00
楼主
■■■如何把Mbus通信变成ProfiBus总线啊■■■ 施耐德的MT开关是Mbus通信,西门子3UF50是ProfiBus总线! 中央系统信号系统里面应该只有一种通信吧,要么是Mbus通信,要么是ProfiBus总线! 我怎么把Mbus通信变成ProfiBus总线?或者把ProfiBus总线变成Mbus通信呢!通过什么网关呢!



泪没有用

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 27回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:83
  • 注册:2006年5月17日
发表于:2007-09-28 16:20:00
21楼
德国hilscher的网关很不错的,它真正的实现了协议对协议的转换,决对不是透明传输。

wucreng

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 90回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:97
  • 注册:2006年4月17日
发表于:2007-10-03 10:00:00
22楼
好象是叫总线桥,其中有一种型号LA9P307把施耐德MODbus通信变成ProfiBus总线是变频器用的,但我现在还没搞的很懂.希望大家搞懂了出来说说.

才起步

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 75回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:95
  • 注册:2007年10月07日
发表于:2007-10-07 16:18:00
23楼
懂了点点

日月剑

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:21帖 | 1753回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2116
  • 注册:2002年12月06日
发表于:2007-10-10 18:11:00
24楼
美国红狮也有,但是仅作转换器使用,有点屈才。呵呵。
http://www.redlion.net/Products/ProcessControl/ModularController/ModularControllerMaster/CSMSTRLESXGT.html

详细使用,欢迎垂询,索取资料。
QQ:329360862/021-54807896/13501716803

gnm

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:182
  • 注册:2004年3月26日
发表于:2007-10-16 11:21:00
25楼
苏州创捷有Modbus通信变成ProfiBus总线的桥接模块,联系电话0512-68071738

张向阳

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 99回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2007-10-22 10:07:00
26楼
 西门子PLC采购和销售群号码 9719730。经验的交流,产品的推荐,会使我们拥有更高的性价比。

漂漂

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 243回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:325
  • 注册:2004年6月03日
发表于:2008-04-02 18:13:00
27楼
北京安拓普公司优惠提供Profibus-DP模块,详情请见http://www.ontop-tech.com.cn/profibus/profibus-gate.htm

本公司的Profibus-DP模块
应用广泛:凡具有485 接口,标准ModBus协议的设备都可以使用本产品实现与现场总线Profibus的互连。如:具有ModBus协议接口的变频器、电机启动保护装置、智能高低压电器、电量测量装置、各种变送器、智能现场测量设备及仪表等等。

应用简单:用户不用了解Profibus和ModBus 技术细节,用户只需参考本手册及提供的应用实例,根据要求完成配置,不需要复杂编程,即可在短时间内实现连接通信。

透明通信:用户可以依照Profibus通信数据区和ModBus通信数据区的映射关系,实现Profibus到ModBus之间的数据透明通信。

欢迎来电咨询:
Tel:010-88203076/69   13810537728 王小姐
Email:wangke@ontop-tech.com
http://www.ontop-tech.com.cn

博微

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:62
  • 注册:2018年4月28日
发表于:2018-04-28 13:05:45
28楼
中科博微www.microcyber.cn有相关产品

meterbus

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:66
  • 注册:2018年5月12日
发表于:2018-05-12 16:25:29
29楼
楼主好,我可以提供TTL转MBUS主机。485转MBUS主机设备及方案。    QQ:77226099

sange

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 669回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:553
  • 注册:2019年5月30日
发表于:2019-07-17 10:18:18
30楼

现场总线,工业以太网,工业交换机通信产品:(手机13072208083,网址www.tj-sange.com 天津)

(1)CAN CANOpen DeviceNet 总线

CAN转光纤(点对点)、CAN转光纤(环网 手拉手)

CAN集线器(8路)、CAN总线延长 中继器器、CANModbus 485. CAN转网口

(2)Modbus 485总线

485转光纤(点对点)、485转光纤(环网 手拉手)

485集线器(8路)、485总线延长 中继器器、CANModbus 485. 485转网口

(3)Profibus总线

Profibus转光纤(点对点)、Profibus转光纤(环网 手拉手)

Profibus集线器(4路)、Profibus总线延长 中继器器、ProfibusModbus 485

4)模拟量转光纤4-20mA 、模拟量转光纤0-10V、  开关量转光纤

5HARTModbus 485.

64-20mA 0-10V采集卡( 485接口Modbus协议)

7)手持信号发生器 电荷测量仪

8CC-LINK转光纤

9485 CAN PRIFIBUS  转网口

10485 4-20MA 0-10VLORA

(11) Profinet 转Modbus网关