本人在工作中,遇到一现象请教大家 在一个控制柜内装有4台三菱的变频器,其中三台是用外部端子给定频率,有一台是变频器内部给定频率,在运行中,内部给定频率的变频器运行正常。其他三台在运行中,出现定速时过电压。 向各位大虾请教了 谢谢!!!!!!



c.d

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 514回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:568
  • 注册:2005年5月10日
发表于:2005-06-03 10:09:00
1楼
应该是负载使电动机运转频率高于变频器输出频率,可以插入合适的输入电抗器,或者在控制允许的条件下,对频率作出调整。 个人看法,敬请各位指教。

青岭笑傲生

  • 精华:3帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:66帖 | 1559回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5179
  • 注册:2003年8月25日
发表于:2005-06-03 11:20:00
2楼
带的什么负载,是不是惯性很大的负载?四台工况一样吗?

8777

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:9
  • 注册:2005年6月03日
发表于:2005-06-03 11:43:00
3楼
请问外部给定是 模拟给定还是数字给定?

8777

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:9
  • 注册:2005年6月03日
发表于:2005-06-03 11:48:00
4楼
可能参数设定错误。

c.d

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 514回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:568
  • 注册:2005年5月10日
发表于:2005-06-03 12:56:00
5楼
楼主,是新设备出现这一问题还是运行很长时间后才出现此类情况的?

BOYgirl

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:28帖 | 152回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:422
  • 注册:2004年6月22日
发表于:2005-06-06 11:55:00
6楼
谢谢大家!!!! 带的是泵类负载 输入电压值 是运行一段时间后出现的

高度

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:299
  • 注册:2002年9月24日
发表于:2005-06-06 12:09:00
7楼
是否泵类专用变频器 给定电压是否在其范围 接线是否正确 参数设定也有关

唐进

  • 精华:20帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:301帖 | 1339回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:106
  • 注册:2004年9月02日
发表于:2005-06-06 12:20:00
8楼
参数设置错误

电笔

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 645回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:785
  • 注册:2005年4月02日
发表于:2005-06-06 20:49:00
9楼
我想可能变频器的"基底频率"设置太大了.