reset&self-installation请教斑竹
点击:
688
| 回复:
3
xiuwei
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 8回
年度积分:0
历史总积分:73
注册:2004年6月16日
发表于:2005-06-02 12:57:00
楼主
请教斑竹: 1)reset过程中,Neron调用哪些event? 2)when (reset)事件前,Neron作哪些工作? 3)when (reset)事件中,Neron作哪些工作? 4)self-installation是在when (reset)事件中做好,还是在之后做好? 5)最近我从echelon网站上看到1关于self-installation的文章,说应该用update_clone_domain(),不能用 update_domain().你赞成哪个?why?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
柠檬
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:12帖 | 29回
年度积分:0
历史总积分:131
注册:2004年9月01日
发表于:2005-06-06 09:31:00
1楼
请问您那边有关于self-installation的文章吗?可以发给我吗?我也要做关于self-installation方面的研究,大家一起学习,一起讨论,好吗?
回复
引用
举报
xiuwei
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 8回
年度积分:0
历史总积分:73
注册:2004年6月16日
发表于:2005-06-06 09:50:00
2楼
sel-installation的文章可以参考"杨育红"的书和motorola的Neuron chip databook,或者登陆www.echelon.com/support/selfinstall.htm
回复
引用
举报
柠檬
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:12帖 | 29回
年度积分:0
历史总积分:131
注册:2004年9月01日
发表于:2005-06-06 16:23:00
3楼
好的。这些资料我也在看。我最近也在做self-installation。 不知您进展如何了,有兴趣的话,我们一起讨论一下,互相促进。 angela_fang@163.com