OP参数中“总线上只有主站”是什么作用呢? 点击:519 | 回复:1



怪石

    
  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:117帖 | 250回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:915
  • 注册:2003年9月08日
发表于:2005-06-02 10:11:00
楼主
PLC是S7-300,MPI口为默认设置(地址2,MPI,网络NO),未改动。 人机是TP270,在PROTOOL组态时,选择驱动SIMATIC S7-300/400 V6.0,在其参数中网络参数的配置文件选MPI,通讯同级中地址为2,OP参数中接口是IF1B,地址是1,现在我想请教一下,如果将TP的IF1B接口接到PLC的MPI口,为了使通讯成功,OP参数中“总线上只有主站”是否要激活呢? 因为设备已运往现场,现无法试试,所以只有上网来请教了。



loden

  • 精华:10帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:43帖 | 782回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1143
  • 注册:2001年3月11日
发表于:2005-06-04 10:27:00
1楼
应该是采用PROFIBUS-DP时用