s7-200中求教一条简单命令 点击:604 | 回复:1



黑蚂蚁

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:18帖 | 35回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:183
  • 注册:2005年6月01日
发表于:2005-06-02 08:55:00
楼主
近是在看一本PLC的资料时发现,它用了一条这样的命令来对实现程序的初始化 LD SM0.0 CALL singal 哪位大虾可帮忙解释一下下?



春华之秋实

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 19回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:29
  • 注册:2005年5月12日
发表于:2005-06-09 14:23:00
1楼
SM0.0系统状态位,always on 调用子程序SINGAL