信号输出的区别??
点击:
783
| 回复:
4
阿飞黄腾达
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:6帖 | 10回
年度积分:0
历史总积分:52
注册:2004年9月07日
发表于:2005-05-31 09:38:00
楼主
各位大侠,帮帮我! 现在有一数显表头(就是输入4-20ma信号设好量程能直接显示的),仪表本身带24V直流电源输出,我用变送器正级接电源+,变送器负接信号输入+,电源-跟信号输入-直连,一切工作正常,但我用一输出模块输出10ma的信号(万用表量过)直接数显表头的信号输入端,显示不正常。不知怎么回事,根“共地不共地”,“信号有源无源”有关联吗? 哪位大侠能详细跟我说明一下,不胜感激
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
steelen
关注
私信
精华:1帖
求助:2帖
帖子:164帖 | 1497回
年度积分:4
历史总积分:5171
注册:2002年3月15日
发表于:2005-05-31 11:21:00
1楼
可能室输出模块的驱动能力不够的问题。 也可能是供电地回路的问题
回复
引用
举报
闵先生
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:11帖 | 260回
年度积分:0
历史总积分:348
注册:2005年5月23日
发表于:2005-05-31 11:39:00
2楼
数显表本身带24V直流电源输出,说明要求输入信号为无源信号,输出模块为有源输出,所以显示不正常。
回复
引用
举报
阿飞黄腾达
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:6帖 | 10回
年度积分:0
历史总积分:52
注册:2004年9月07日
发表于:2005-05-31 11:49:00
3楼
谢谢各位大侠,能说的详细些吗?
回复
引用
举报
alan6
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 26回
年度积分:0
历史总积分:61
注册:2005年3月11日
发表于:2005-05-31 16:18:00
4楼
闵先生讲的对
回复
引用
举报