求高湿,低温 长期稳定工作湿度传感器 点击:3071 | 回复:36



昨夜星辰昨夜风

    
  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:22帖 | 238回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:351
  • 注册:2005年5月27日
发表于:2005-05-29 20:15:00
楼主
如果要在-2至2摄氏度 湿度90%以上,有水雾,经常有。 气体成分 氮气95%以上,长期工作,最少半年, 测量精度5%以内,用何湿度计? 价格多少? 另,求测量精度正负0.2摄氏度,长期在高湿环境,温度-2至2摄氏度长期工作的温度探头!价格? yongfbufanhuei@sohu.com 另,传感器位于氮气浓度95%库内,最多三个月进库一次,如何校准?校准周期是多少?



菜鸟king

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 15回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:22
  • 注册:2004年12月24日
发表于:2005-05-30 15:45:00
1楼
请登陆:www.system-instruments.com 如需任何技术咨询或技术资料请与我们联系(广州办事处): Tel:020--85636996 13924191993 Fax:020--85636995 e-mail:gzoffice@system-instruments.com

申城浪子

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 67回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:90
  • 注册:2004年2月25日
发表于:2005-06-10 09:52:00
2楼
我公司专业代理奥地利E+E的温湿度传感器,万全可以满足你的要求,E+E23分离式的温湿度传感器就可以。也可以上我们的网站看看http://www.yuden.com.tw/ 。如果感兴趣请来电020-31309532、85561671徐先生

关雎

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3
  • 注册:2005年6月10日
发表于:2005-06-10 10:42:00
3楼
北京万群的温湿度变送器可以满足你的要求。精度2.5%. 电话:010-62975336-809刘女士 e-mail:bluerose300@sina.com

abc)(abc

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:17帖 | 445回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:546
  • 注册:2004年11月26日
发表于:2005-06-10 11:53:00
4楼
我公司代理美国HONEYWELL公司的温湿度传感器,有需要请联系!

星火燎原

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 82回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:161
  • 注册:2002年5月22日
发表于:2005-06-19 22:37:00
5楼
温度传感器比较简单,做一个全防水结构的PT100即可解决问题.湿度的测量比较麻烦,目前大多数湿度传感器都不能这种环境下长期工作,包括很多进口产品.瑞士罗卓尼克的温湿度传感器可以满足测量要求,长期在此工况下工作,数字化校准,调校非常方便.

邓良欣

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:33
  • 注册:2004年5月29日
发表于:2005-08-30 16:40:00
6楼
瑞士罗卓尼克的温湿度传感器可以测量,请联系瑞士罗卓尼克广州公司联系13026828448

雨加雪

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 187回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:223
  • 注册:2003年11月03日
发表于:2005-08-31 10:00:00
7楼
-2--2度,還經常有水霧???

昨夜星辰昨夜风

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:22帖 | 238回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:351
  • 注册:2005年5月27日
发表于:2005-09-05 20:18:00
8楼
我问过一些人,普遍表示湿度传感器用不多长时间? to;雨加雪 怎么了?有什么疑问吗?

郑一萌

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 11回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:108
  • 注册:2004年10月14日
发表于:2005-09-09 17:34:00
9楼
低温高湿,还要半年,长期工作。。。这就是摧残探头吗?还好罗卓尼克的可以试试

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2005-09-12 13:20:00
10楼
你这种场合适合选用露点仪,湿敏电容不太合适这种场合的使用,除非考虑做损耗品。但这个工况不光是影响使用寿命,而且低温高湿也影响传感器测量精度,探头很容易一直保持饱和状态,精度从何谈起。 温度传感器问题倒是不大,只需要给传感器做好防水封装,像我们的LTM8871就长期在高湿冷库运行,甚至投入热水中长期加热使用都没问题。

一个壮丁

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 192回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:206
  • 注册:2005年8月02日
发表于:2005-09-13 14:51:00
11楼
就是贵啊。90%就和泡水里差不多,还想测准(物质中心的湿度发生器都稳定不了)?多花钱,撞大运吧。

plzousn

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:13
  • 注册:2004年5月20日
发表于:2005-11-16 09:17:00
12楼
我也需要这样的传感器,找到了吗?

龙腾虎

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 93回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:117
  • 注册:2005年10月18日
发表于:2005-11-16 09:58:00
13楼
你那是保鲜库吧?我以前做过冷库工程,现做温湿度仪表销售,可跟我联系bjjwhwhy@163.com

龙翔四海

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 75回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:96
  • 注册:2003年5月26日
发表于:2005-11-16 23:00:00
14楼
-2℃~2℃  90%RH以上  经常有水雾, 几乎就是露点了,这个范围露点-3.42~+0.53。如果你想测量且不计成本的话,用镜面露点。考虑成本的话就用湿度开关,有高分子的也有机械的,但是精度控制5之内不能保证。如果你测量是为了控制我建议不妨用一个更简单的办法。室内做一套循环风系统,风机抽进空气,进水池,两级水浴基本上可以达到饱和水汽,再送入室内循环,如果室内温度低导致有除湿效果,加大换气次数。水内加盐保证水不冰冻,控制室内温度以及水的温度基本符合要求即可。缺点是大面积空间搞个大风量饱和水汽系统可能在施工上有点麻烦。但是省钱呐且控制效果稳定。材料易取且不存在什么高难度麻烦,简单的俩二次表就搞定控制了,多点的弄一个基础级的PLC足够,哈哈。咱净出馊主意!

江湖V浪子

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 29回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:83
  • 注册:2005年11月17日
发表于:2005-11-17 10:11:00
15楼
我这而有一款温湿度双显仪,它的技术参数我给你打下来,不知道,你能不能用?
基本误差:<±0.2%F.S
周期是:200MS
分辨率:0.1%RH/0.1℃
示范围:-99.9%-999。9%     0.0-100。0RH
还有一些,很长的字,要的话,给我消息
货是散新的

我就是不说

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:9
  • 注册:2006年6月06日
发表于:2006-06-07 09:16:00
16楼
我看没有,你的使用环境太苛刻了

我就是不说

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:9
  • 注册:2006年6月06日
发表于:2006-06-07 09:18:00
17楼
我也有这样的要求,有人有那样的探头么

猪柳蛋

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:17
  • 注册:2005年9月22日
发表于:2006-06-07 13:03:00
18楼
你的条件相对来说苛刻了些,但也不是说没有传感器可以用.出现水凝后能否继续使用,使用的重复性是很重要的参数,我公司做过类似的案例,是蔬菜保鲜类的,如果有需要,请联系:025-83677011,13770858933,刘云

天天学

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:28帖 | 1344回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2006-06-14 10:15:00
19楼
干湿球温湿度应用介绍 宇电:干湿球温湿度数字显示控制报警通讯仪表(专用于高湿环境) 第一路温度;第二路湿度; 型号:AI-702MAJ0J0L5L5S(二支PT100输入、四路报警输出、有通讯功能。适用于环境试验室。) AI-702MAJ0J0L5I5I5S(二支PT100输入、二路报警输出、四路开关量输入(显示动画状态)、有通讯功能。适用于塑料大棚蘑菇房。)
一、干湿球湿度计的特点: 该系列产品温、湿度测量精度高,具有双通道控制功能,控制效果好。 2、使用Pt100传感器作为温湿度测量探头使用寿命较长,能够适应恶劣环境中的温湿度测量;仪表的长期测量精度比使用一般湿敏元件的仪表更加稳定。 3、该系列仪表专用于高温高湿环境中的温湿度测量和控制。 二、应用场合: 1、大自然环境试验室:由于环境试验室长年累月模拟自然界情况日晒雨淋在高湿情况中能正常运行,显示温湿度,具有温度上下限报警,湿度上下限报警,4组独立报警输出,具有稳定的通讯功能,用计算机软件记录温湿度曲线,观察大自然环境试验室环境变化,观察农作物的生长情况,配合其他风速传感器、气压传感器,所有信号多能有计算机保存。 2、塑料大棚蘑菇房:由于蘑菇房的特点湿度接近接露状态【敏感元件不能正常显示,接露就没有湿度显示】,应用干湿球温湿度仪表能正常显示温湿度,实现温湿度仪表自动控制输出开关量控制加湿,通风,同时风机运行状态开关量信号有温湿度仪表采集传输到计算机记录温湿度曲线,风机开停状态。 三、使用方法: 利用2路三线制Pt100热电阻输入,用干湿球法可同时测量环境温度(干球)及湿度,在风速和大气压力稳定条件下,经校准后湿度测量精度优于1%RH,该方法可适应温度0~100度及湿度0~100%RH的测量范围,解决了一般陶瓷湿度传感器在高温高湿下无法长期工作问题。M1、M2分别装两个J0模块,2路三线制热电阻输入,Sn1设置为22,Sn2设置为42,大气压力和风速由Po及SPEd两个参数定义。由于两只Pt100及测量通道的微小误差都会对湿度测量带来较大的误差,因此测量湿度前建议先校准湿度,校准可将干球Pt100也缠上纱布,与湿球同等条件,稳定后调整Sc2参数,使湿度显示值为100%,再将干球纱布去除即可。温度测量分辨率为0.01度,湿度测量分辨率为0.1%RH,但末位数较不稳定,建议设置dIP1=1,dIP2=0,使显示分辨率分别位0.1℃及1%RH。 四、维护介绍: 根据《国际标准干湿球计算表》干湿球法测量湿度计算公式,计算空气的相对湿度,采用间接测量方法用五个参数;湿球四周风速(又叫流过湿球表面的空气速度)、干球温度、湿球温度、大气压力、饱和水蒸气压力来设计的。 干湿球测湿法的维护相当简单,在实际使用中,只需定期给湿球加水及更换湿球纱布即可。与电子式湿度传感器相比,干湿球测湿法不会产生老化,精度下降等问题。所以干湿球测湿方法更适合于在高温及恶劣环境的场合使用。 干湿球测湿法采用间接测量方法,通过测量干球、湿球的温度经过计算得到湿度值,因此对使用温度没有严格限制,在高温环境下测湿不会对传感器造成损坏。 早在18世纪人类就发明了干湿球湿度计,历史悠久,使用最普遍。干湿球法是一种间接方法,它用干湿球方程换算出湿度值,而此方程是有条件的:干湿球湿度计的准确度还取决于干球、湿球两支温度计本身的精度;湿度计必须处于通风状态即在湿球附近的风速必需达到2.5m/s以上:只有纱布水套、水质、风速都满足一定要求时,才能达到规定的准确度。 厦门宇电自动化科技有限公司 技术服务部 邵工 13063058280直线电话0592-2632213 http://www.yudian.com/

周公

  • 精华:10帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:119帖 | 5549回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6446
  • 注册:2002年11月26日
发表于:2006-06-14 10:29:00
20楼
‘传感器位于氮气浓度95%库内,最多三个月进库一次’,如何给湿球加水?