tp270和S7-300连接线可否自己焊接? 点击:676 | 回复:4



怪石

    
  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:117帖 | 250回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:915
  • 注册:2003年9月08日
发表于:2005-05-26 16:07:00
楼主
不用西门子的MPI电缆,自己想做一根(听人说是可以做的),请问有人做过吗?如何接线?用RS485线(接3和8两根线)可以吗?



面窝

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 14回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:19
  • 注册:2005年1月05日
发表于:2005-05-26 16:31:00
1楼
可以自己焊接,用的应该是3,8屏蔽线

sea_fish

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 86回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:148
  • 注册:2005年5月07日
发表于:2005-05-26 18:45:00
2楼
一定要有屏蔽线

怪石

  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:117帖 | 250回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:915
  • 注册:2003年9月08日
发表于:2005-05-27 08:45:00
3楼
确定是3接3,8接8吗?屏蔽线要不要接呢?

面窝

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 14回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:19
  • 注册:2005年1月05日
发表于:2005-05-31 11:02:00
4楼
3接3,8接8,屏蔽线接壳