按理说输出电抗器的选型会非常麻烦,因为变频器到电机的接线长度和分布电容等具体情况各式各样。 关于输出电抗器,西门子网站上是这样说的: 1)Output reactor 输出电抗器,当变频器输出到电机的电缆长度大于产品规定值时,应加输出电抗器来补偿电机长电缆运行时的耦合电容的充放电影响,避免变频器过流。输出电抗器有两种类型,一种输出电抗器是铁芯式电抗器,当变频器的载波频率小于3KHZ时采用。另一种输出电抗器是铁氧体式,当变频器的载波频率小于6KHZ时采用。 2)Output dv/dt filter 输出dv/dt电抗器,输出dv/dt电抗器是为了限制变频器输出电压的上升率来确保电机的绝缘正常。 诸位有何想法和经验?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
shaoting
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 19回
年度积分:0
历史总积分:124
注册:2004年6月08日
发表于:2005-05-20 22:38:00
1楼
同意(2)