求助:3051压力变送器的校验(带法兰盘)
点击:
1089
| 回复:
7
linfeng331
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 1回
年度积分:0
历史总积分:4
注册:2005年2月25日
发表于:2005-05-11 20:16:00
楼主
由于带法兰盘,如何加压校验?(我们只能校验零点)
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
量子风
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:6帖 | 940回
年度积分:0
历史总积分:1259
注册:2004年6月09日
发表于:2005-05-12 10:12:00
1楼
你们手头有没有 压力泵 标准表 什么的 最起码有个标准表吧 如果这些都没有 我来教你个 不讲道理的 办法, 你有校验好的同量程的 压力变送器吧.?
回复
引用
举报
永恒的瞬间
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:54帖 | 800回
年度积分:0
历史总积分:1169
注册:2004年10月28日
发表于:2005-05-12 11:38:00
2楼
我有!~021-54261137 54261142
回复
引用
举报
stone.liu
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:6帖 | 39回
年度积分:0
历史总积分:40
注册:2005年5月20日
发表于:2005-05-20 17:26:00
3楼
我们公司有 www.wika.de
回复
引用
举报
老头子1
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 142回
年度积分:0
历史总积分:179
注册:2003年6月17日
发表于:2005-05-23 12:39:00
4楼
做一个与压力变送器的法兰同样的法兰,这个法兰中心出开孔,焊接出一个连接件。校验的时候,将法兰与变送器的法兰用螺栓连接,中间加垫片,然后,法兰的连接件与加压仪器连接,加压,然后读取与加压仪器连接的标准压力表的读数,再与压力变送器的读数进行比较进行校验。
回复
引用
举报
井先生
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 14回
年度积分:0
历史总积分:77
注册:2004年5月09日
发表于:2006-03-08 09:44:00
5楼
下面引用由老头子1在 2005-5-23 12:39:00 发表的内容:
做一个与压力变送器的法兰同样的法兰,这个法兰中心出开孔,焊接出一个连接件。校验的时候,将法兰与变送器…
--------------------------------------------------------------------------------------------
说的很详细,不错
回复
引用
举报
井先生
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 14回
年度积分:0
历史总积分:77
注册:2004年5月09日
发表于:2006-03-08 09:45:00
6楼
做一个与压力变送器的法兰同样的法兰,这个法兰中心出开孔,焊接出一个连接件。校验的时候,将法兰与变送器的法兰用螺栓连接,中间加垫片,然后,法兰的连接件与加压仪器连接,加压,然后读取与加压仪器连接的标准压力表的读数,再与压力变送器的读数进行比较进行校验。
说的不错!很详细
回复
引用
举报
天天学
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:28帖 | 1344回
年度积分:0
历史总积分:0
注册:1900年1月01日
发表于:2006-03-08 14:16:00
7楼
井先生讲的非常清楚一步一步,初学者得益。
厦门宇电自动化科技有限公司
技术服务部 邵工13063058280
Email:shaoping1952@126.com
peter_yudian@hotmail.com
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
E+H涡街流量计常出现的故障
[702]
压力变送器的安装及拆卸方法
[1712]
(已结束)工控仪表擂台第十九...
[3820]
定位器调校,零点和量程互相影...
[1070]
什么是频谱泄露,有没有通俗易...
[489]
在一主多从的总线上 什么叫做...
[633]
自动化、仪表工程中常见的问题...
[1832]
工控仪表擂台第五十三期-单双...
[1620]
旋转变压器检验有哪些要求?
[687]
什么是流比计
[1446]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号