发表于:2005-05-01 19:55:00
楼主
我为大家介绍一种用s7-200的高速计数器功能做电子凸轮的方法。
1、用工具向导中的hsc向导,创建一个初始化高速计数器的子程序,在创建这个子程序时,要根据使用编码器类型选择高速计数器号和使用模式;
2、设定高速计数器所要配置的步骤,步骤数就是电子凸轮的监测点数;
3、一定要设定高速计数器的复位方式为“外部重置”,并为重置中断命名,还要在这个中断中用sm0.0调用初始化高速计数器的子程序,用以初始化高速计数器;
4、计数器的当前值应设定为0,预设值为电子凸轮的第一个监测点;
5、选择当预设值等于当前值时调用中断程序二,并为中断程序命名;
6、一次逐个创建中断程序至所需的步骤数;
7、应用中要注意同一个凸轮控制程序最多只能有16个中断。
e_mail:mghcl@163.com