请教CIMplicity的OPC Server问题! 点击:2252 | 回复:5



茜茜

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:17帖 | 74回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:333
  • 注册:2004年2月13日
发表于:2005-04-19 22:13:00
楼主
我遇到奇怪的事,当CIMPLICITY作OPCServer时,远程电脑的CIMplicity的CLient怎么也不能读出该SERVER中的参数,但用该远程电脑中的其他组态软件可以读出来,不知道这是为什么? 另外就是今天上午可以读SERVER中的参数,但下午就不行了,读不出来了.即使使用本机的OPC CLINET去连接该OPC Server,也不行了,不是提示“遇到致命错误”,就是提示“不支持该规则”,是不是SERVER不能用了?? 另外请问,CIMPLICITY的OPC Server需要单独购买吗??我有点郁闷,很多组态软件的OPC Server都作为组件提供,为什么CIMPLICITY 的OPC Server要单独购买?



xiaojia

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 198回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:316
  • 注册:2001年12月24日
发表于:2005-06-11 17:47:00
1楼
不要使用OPCSERVER,使用MODBUS TCPIP SLAVE就可以了.

xiaojia

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 198回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:316
  • 注册:2001年12月24日
发表于:2005-06-11 17:50:00
2楼
cimplicity 和 cimplicity 通讯更简单,网络发布选上,直接使用远程POINT 就行了.

锅盖

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 15回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7
  • 注册:2003年1月02日
发表于:2006-07-25 16:58:00
3楼
我也遇到过类似问题,一打听,OPC SERVER 是要钱的。

andren

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:3帖 | 17回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:52
  • 注册:2007年3月08日
发表于:2012-04-13 09:41:04
4楼

我现在也遇到这样一个问题:用OPC Client测试刷出好多OPC Server,正确的应该是Cimplicity.HMI.OPCServer.1,但里面没有IO点,咨询后说IO点需要人为添加进入OPCServer,不知道有没有高手知道如何添加,万分感谢!

青青子衿

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 323回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6487
  • 注册:2004年11月01日
发表于:2012-04-20 14:31:50
5楼
不用添加IO点,在OPC SERVER的配置里,把你的工程名填上就行了,可以列出来所有IO,有一个隐藏的设置,要改成不隐藏。