当前位置:
工控论坛
> >
行业
>
生产运行
>
设备管理
我要发帖
请教关于三菱欠压保护的维修方法
点击:
882
| 回复:
6
风云whp
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:19帖 | 23回
年度积分:0
历史总积分:126
注册:2004年4月08日
发表于:2005-04-16 20:53:00
楼主
各位高手:你们好! 我是一个刚学维修的,我有一台三菱型号为FR-F540-11KW出现欠压保护。请教各位这一型号在输入为两相380V时会出现这个问题吗?还是在控制回路上有异常。谢谢!!!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2005-04-17 12:26:00
1楼
与输入为两相380V应没关系,测量直流(P、N)电压?
回复
引用
举报
风云whp
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:19帖 | 23回
年度积分:0
历史总积分:126
注册:2004年4月08日
发表于:2005-04-17 17:50:00
2楼
谢谢李老师的指点。我测了,直流母线正常,控制板会不会造这样的故障,如果问题在控制板上又经常是那部分电路造成,或那几个器件会损坏。请帮我解答一下好吗?谢谢!
回复
引用
举报
风云whp
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
发表于:2005-04-18 09:10:00
4楼
更换7800试试(驱动板左下角)。
回复
引用
举报
whzcj
关注
私信
精华:5帖
求助:0帖
帖子:34帖 | 320回
年度积分:0
历史总积分:332
注册:2003年7月18日
发表于:2005-04-18 09:11:00
5楼
空载和轻载可以、重载不行。武汉三菱027-85712619
回复
引用
举报
王s
关注
私信
精华:6帖
求助:0帖
帖子:30帖 | 51回
年度积分:0
历史总积分:208
注册:2004年6月12日
发表于:2005-04-30 14:25:00
6楼
李老师你好! 我也有三菱FR-F540-11KW,故障是欠压,请问驱动板上的7800这个原件有什么作用?我想换一下试试 谢谢
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
威纶触摸屏如何使用easyprin...
[350]
切削、钻系类液压机床常见故障...
[153]
机床保养之-----导轨刷油
[225]
这台设备什么原因报警
[170]
TPM知识连载-05【TPM管理体系...
[128]
请教老式机床问题
[599]
防雷施工的螺丝压接头要涂油...
[141]
变压器异常该如何运行处理呢...
[267]
佑桥冻式干燥机主要零配件配...
[323]
看不懂管道上的这些仪表、装备...
[188]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号