今天我修了一台LG iG5的变频器,故障现象:输出缺相,查模块没坏,只是U相上桥驱动光耦坏,此机用的光耦为A315J,查资料发现A315J是由2个A3150组成,由于手头无此配件,就用一只A3150直接代换其所坏的半个A315J把机器修好了.特把此心得告诉各位同行,如今后碰此情况,可用此方法应急修理,我希望和各位同行交流学习.电话:13819732792