台达CF2故障请教
点击:
1024
| 回复:
8
陈小刚
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:44帖 | 483回
年度积分:0
历史总积分:647
注册:2004年9月19日
发表于:2005-04-12 16:15:00
楼主
台达S1出现CF2故障怎样检测?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
delta
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:53帖 | 516回
年度积分:0
历史总积分:764
注册:2003年8月14日
发表于:2005-04-13 11:50:00
1楼
EEPROM---93C66有问题呀!!!! CF1是读出异常 CF2是写入异常
回复
引用
举报
陈小刚
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:44帖 | 483回
年度积分:0
历史总积分:647
注册:2004年9月19日
发表于:2005-04-13 16:56:00
2楼
谢谢; DELTA的回答.找了一个93C66换上,显示CODE,是不是里面还有程序.谢谢;
回复
引用
举报
delta
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:53帖 | 516回
年度积分:0
历史总积分:764
注册:2003年8月14日
发表于:2005-04-14 16:44:00
3楼
CODE解码的方法是: 1.同时按左边两按键 2.再同时按又边两按键出现CF2 3.再同时按中间两按键\OK----F60.0就出来了 如果好了就交个朋友吧
回复
引用
举报
陈小刚
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:44帖 | 483回
年度积分:0
历史总积分:647
注册:2004年9月19日
发表于:2005-04-15 08:58:00
4楼
谢谢, 方法很灵,很高兴与你交友.我在杭州萧山联光控制系统有限公司工作,是湖北省黄石市人,从事电子行业年.电话0571-83711699 邮箱CXG1688@TOM.COM.请告知详细地址和真名实姓 陈小刚
回复
引用
举报
zz88
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:25帖 | 617回
年度积分:0
历史总积分:968
注册:2004年10月15日
发表于:2005-04-16 19:42:00
5楼
太棒了,好久没有在这个论台里看到这么的精华文章了!如果这个论台有一半的这样,就好了!谢谢.
回复
引用
举报
首席电工
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 35回
年度积分:0
历史总积分:89
注册:2005年1月27日
发表于:2005-04-17 10:09:00
6楼
刚看到帖子,很感动!向你学习!DA
回复
引用
举报
士博电气
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 5回
年度积分:0
历史总积分:0
注册:1900年1月01日
发表于:2009-09-12 16:15:15
7楼
台达v系列出现CF2是什么故障?
回复
引用
举报
士博电气
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 5回
年度积分:0
历史总积分:0
注册:1900年1月01日
发表于:2009-09-12 16:20:32
8楼
谁有台达v系列説明书;有的话,发到
xsd351738096v@126.com
;本人不胜感激!
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
单相变频器能否直接用于控制...
[5516]
变频器频率设置的几种方法(A...
[5192]
变频器输出能不能加接触器
[5788]
变频器频率升不上去
[6741]
水泵变频器改造节能计算?
[5919]
三相异步电动机Y/△降压启动的...
[11370]
惠丰HFV变频器用户手册/使用...
[9991]
求教!!32/5吨双梁桥式起重机...
[6157]
请教3.7kw的变频器带不动3.7...
[5333]
变频器的常见故障及维修对策
[5500]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号