远距离液位检测的方法,急
点击:
808
| 回复:
5
cindy
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:36帖 | 10回
年度积分:0
历史总积分:227
注册:2001年6月25日
发表于:2005-04-08 15:06:00
楼主
现遇见一难题,请各位高手指点迷津,有7个水池的液位需检测,拟采用投入式液位变送器连线到中控室的数现表上显示液位,再由数显表输出4-20mA信号给PLC,以便上位机显示液位信号,但7个水池离中控室的距离最远的有3500M,其余有2000M、200M、50M、250M多种不同的距离,若选用液位变送器与数显表为一体式的产品,其4-20mA的信号又不能传输类似3500M的远距离,请问用什么方法和什么产品检测好?请高手答复,急!谢谢!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
流水寒
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 173回
年度积分:0
历史总积分:266
注册:2003年5月12日
发表于:2005-04-08 15:16:00
1楼
模拟信号最多可以走500米,通讯信号可以走1K米。4、5K米得要光纤才可以,看来你这个系统要有几种层次了。 500米以下的你就要一体的就可以了,以上的你就有选带通讯的夜位计了,距离在1000以上的你就走光纤好了
回复
引用
举报
libuwei
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 11回
年度积分:0
历史总积分:109
注册:2004年6月09日
发表于:2005-04-08 15:54:00
2楼
回复
引用
举报
libuwei
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 11回
年度积分:0
历史总积分:109
注册:2004年6月09日
发表于:2005-04-08 15:54:00
3楼
回复
引用
举报
libuwei
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 11回
年度积分:0
历史总积分:109
注册:2004年6月09日
发表于:2005-04-08 15:58:00
4楼
可以试试无线传输
回复
引用
举报
饮水
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 67回
年度积分:0
历史总积分:73
注册:2002年9月09日
发表于:2005-04-08 22:17:00
5楼
我以前我做过一个污水处理工程,各个传感器离中控室也是很远的,我们采用的是用4-20 MA 的信号传输,中间加了信号放大器,最远的也有2500米.效果很好的,你可以试试
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
(已结贴)PLC擂台第112期——谈...
[8392]
PLC应用设计步骤和简介-初学...
[13886]
PID命令的使用例程
[7360]
PID的详细调试说明资料,好! ...
[13026]
松下plc脉冲控制问题 错误代...
[7197]
EPEC
[7588]
中国最牛逼的PLC工程师是谁?...
[10059]
三菱PLC内部电池不更换程序会...
[8403]
怎样学习PLC编程
[8131]
用增量型旋转编码器控制的电...
[20349]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号