请教李春发老师:
点击:
1031
| 回复:
13
huaxing
关注
私信
精华:10帖
求助:0帖
帖子:23帖 | 61回
年度积分:0
历史总积分:145
注册:2005年1月17日
发表于:2005-04-12 10:52:00
楼主
请教李春发老师: 我可以用380伏特的过压继电器来做电网来电时,变频的过压保护吗
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2005-04-12 11:29:00
1楼
没试过,也没见过有这样做的,可能灵敏度不够。
回复
引用
举报
huaxing _62
关注
私信
精华:10帖
求助:0帖
帖子:23帖 | 61回
年度积分:0
历史总积分:145
注册:2005年1月17日
发表于:2005-04-12 11:34:00
2楼
谢谢
回复
引用
举报
自己 _10
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 34回
年度积分:0
历史总积分:99
注册:2004年4月06日
发表于:2005-04-12 15:02:00
3楼
李老师你好: 我很想和你学习一下变频器的维修,我现在应用的很多,我应该有什么工具?还有你能给我一些变频器的资料吗?我只有说明书. EMAIL:LBIN770129@163.COM 地址:山西省太原市洪峰花园东区13楼1单元4号
回复
引用
举报
风云whp _62
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:19帖 | 23回
年度积分:0
历史总积分:126
注册:2004年4月08日
发表于:2005-04-12 15:48:00
4楼
李老师: 你好! 我想请教你一下,丹佛斯变频器如果开关电源损坏,一般在那几部分会电路会被炸坏?谢谢
回复
引用
举报
goldage
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 2902回
年度积分:0
历史总积分:5708
注册:2004年2月14日
发表于:2005-04-12 22:30:00
5楼
很多变频器自己都有这个保护功能
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2005-04-13 08:20:00
6楼
开关管及变压器最容易坏。
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
为什么用西门子MM440变频器面...
[9213]
变频器的输出功率和输入功率...
[5271]
富士G11变频器送电跳OC2或OC...
[5958]
安川H1000变频器报警UV3怎么...
[6139]
变频器在工程应用中需要注意...
[5769]
智能PID控制简介
[15460]
变频器的直流制动大探讨
[6286]
CT 伺服电机编码器接头如何拆...
[5666]
哪种笔记本电脑最好用?
[7514]
请教变频器控制电机是怎么样...
[6974]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号